拟建场地位于山间沟谷的坡地上,原坡地有2层台阶,现决定把上部台阶挖掉,下部台阶挖掉一部分,做成一个平台,因此被削掉的山体需要支护,山体护坡地层勘察数据如下: ]$i~;f 8I  
拟建场地分步在狭长的山间沟谷的西南侧坡地上,多出设施陡坎和台阶,本次钻探深度范围内所揭露的地层岩性由上到下一次可分为杂填土1、寒武系中统张夏阶灰岩强风化--中等风化带2,现分述如下 do=s=&T  
1 杂填土 ($[)Tcq*~  
一般厚度0.5-3.6m,在拟建主楼东北角及附属用房中部地段回填厚度较大,深达6.8-10.0m,杂色,稍湿,松散状态。成分多以碎石、岩屑为主,以粉土或粘性土充填,混有碎砖块、混凝土块等,土质不均匀,结构紊乱,压密程度差,局部土体较松软。 y\c-I!6>26  
2、寒武系中统张夏阶灰岩强风化--中等风化带 c<]~q1  
本层勘探最大揭露深度4.1m,未穿透。灰色-深灰色,局部略呈灰褐色,稍湿,坚硬状态,该层上部0.5-1m范围内风化程度不均匀,多为灰岩强风化带,结构大部分被破坏,岩体较破碎,可用镐挖,干钻不易钻进。其下多呈中等风 `rZS\A  
(K3eb  
dIOi P\^  
打算使用0.4放坡,挂网锚喷支护,可否? tW} At  