有一钢管桩护坡工程
ALhu\x>AY 一、基本情况
0 ~VniF^ 1、基坑深6m。
By"
=]|Q 2、钢管桩直径159mm,壁厚6mm,桩长9m,桩顶相对标高-500mm。
)H)HR` 3、土层大概情况是地面以下两米为杂填土,可用钩机刨除,以下为砂层。
C/)Xd^# 4、在-2.5m位置做钢围檩,并做锚索拉伸,最后挂钢筋网喷水泥浆。
}z}oVc 5、坑侧有一建筑物,没有作业空间。
>XBLm`a 二、引发的后果是
\ZXH(N*>2t 1、土方挖走后,在-3m处,由于地下管线渗水,导致该处有一段发生流沙,掏空砂层,导致地表下陷大约2~3cm,范围大约长十几米左右,但是钢管桩顶并没有大的位移。
1D 6iJ 2、导致这些区域不能拉伸锚索。
hS<+=3
<M 目前的处理措施是锚索方面,在以来预打位置往下1m打锚索,流沙掏空部分,采用煤渣装编制带回填,主要是考虑骨料较轻。目前有一些担心是该区域基坑内还有部分土没有挖除,不知道挖除后会不会产生危险。
9%|!+!j 三、请有这一方面的专家,给予建议。
r.[9/'> 1、有没有更好的补救方案。
pbJs3uIR 2、还有就是坑内土挖除后,会不会产生危险。
<Dl7|M