只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-07
Re:回 5楼(zhang01090) 的帖子
引用第10楼linls于2010-04-06 22:07发表的 回 5楼(zhang01090) 的帖子 : {~":;  
初步用的正是此方案,但一方面造价不低,另一方面,桩不能穿透软土区,对此应加强那方面的补强呢?5楼的是否做过类似的方案,可以指教一下吗? uAChu]  
7Zhli Y1  
;U8dm"  
未必穿透,满足规范要求即可。 d"z *Nb  
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线linls

发帖
127
土币
7
威望
553
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-08
感谢楼上各位! h]G6~TYI5  
用水泥土挡墙时,挡墙抗拉验算不过。场地淤泥,取水泥土抗压为1Mpa,按规范拉抗比取0.06,在理正里要算过,需要的截面很大啊!不知道应该咋办了,现上传一下理正数据(深基坑5.3),那位有经验帮我看一下里面的参数有那些不合理啊,谢谢! <t% Ao,"  
数据文件 水泥桩.rar (3 K) 下载次数:0
离线jiajay

发帖
96
土币
9
威望
750
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-09
不知道啊。。
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-31
没人提点有建设性意见? fh/)di  
离线xtk7304

发帖
547
土币
11588
威望
2369
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-04
水泥搅拌桩做止水帷幕,钻孔灌注桩加一道水平内支撑,坡顶可以放坡1m左右