论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2769阅读
  • 5回复

强夯法如何处理饱和湿限性黄土 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zymzym2
 

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-30
去年我干了一个水库工程的勘察,地点是在甘肃会宁县鸡儿嘴镇,该场地处于黄土二级阶地,是一处耕地,可能受灌溉及勘察取样工作处于雨季的影响,黄土天然含水量较大,并高于塑限含水量,饱和度大于70%,试验结果具有二级自重湿陷性,需进行地基处理消除湿陷。该地区常用处理湿陷性黄土的方法为强夯法,但据《湿陷性黄土地区建筑规范》的规定,当黄土天然含水量高于塑限含水量超过3%时应对黄土进行晾晒之后或采取其他措施降低含水量之后方可进行强夯,而场地湿陷性黄土厚度超过10m,这个厚度如何晾晒,而其他降低含水量的措施又是那些,能否给予指教?谢谢 d<7xSRC   
 
zym
离线wyf0161

发帖
27
土币
132
威望
280
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
采取防水措施,比如打降水井之类的,如果该区域内地下水位较高,抽水不能满足降水要求的话,考虑别的处理措施,如碎石桩等.本人的一点小建议哈
离线d1970

发帖
55
土币
95
威望
410
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
还没有遇到过这类问题
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-31
饱和度大于70%,还是自重湿陷性土。 5 ^f>L2  
这其间似乎有矛盾!
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线nibadeqiu

发帖
50
土币
224
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-22
低静压,大孔麻底锺,大间距,再加长间隔期,不知道行不行?没做过试验,不敢胡说 wCn W]<+  
123
离线dxp96312

发帖
111
土币
495
威望
222
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-23
含水量大于20%,饱和度大于60%以上就不能实施夯实处理,否则就成橡皮土了,还是打桩或垫层处理吧