第一部分:文字报告部分 n+zXt?{u
一、勘察目的、任务要求及依据的技术标准 v6s8 p
(一)勘察目的、任务要求 D: JGd$`
哈尔滨市供水工程有限责任公司拟在哈尔滨市区内进行磨盘山水库供水工程配水管网的建设。由于部分地段管线位置变更,受其委托我院承担了该项工程施工阶段的岩土工程勘察工作,为建设单位提供施工阶段的岩土工程资料,针对工程的特点主要完成下列几项工作: z9h`sY~
1、判明供水工程配水管网沿线有无影响工程稳定性的不良地质现象。 hx)Ed
2、查明沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质、空间分布。 1Na CGD"
3、查明地下水的类型、埋藏条件及对工程的影响。 `U2PlCf|
4、评价环境水对管道建筑材料的腐蚀性。 '9auQ(2
5、查明沿线各地段的松软地层,可能产生流砂、管涌和地震液化地层的分布范围。 /nb(F h|{T
6、评价场地地震效应,划分场地土类型和建筑场地类别。 rM [Ps=5
(二)依据的技术标准 ~Ufcy{x#
1、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) *Ei~2O}
2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) kt[#@M!}
3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) Yr-,0${m
4、《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) sN-5vYfC*
5、《市政工程勘察规范》(CJJ56-94) fQ#mx.|8y
6、《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92) ' AeU
7、《原状土取样技术标准》(JGJ89-92) b44H2A.
二、拟建工程概况 n9bX[+#d
本供水工程为哈尔滨市磨盘山水库供水工程配水管网一期工程香坊线路部分,本次施工勘察具体线路为1+530—2+790段。管径DN1400-DN1600mm。管道埋藏类型应属明挖浅埋和部分顶管管道,埋深约在3.50-10.00米左右。 >P\Tnb"Q\
三、勘察方法和勘察工作完成情况 ?aSL'GI
(一)勘察方案 Fj 1/B0acS
本次勘察工作的勘察方案是按建设单位提出要求确定的。勘探点间距28-218m左右,勘察范围管线两侧,共布设了钻探取样孔6个,勘探孔孔深:一般孔深6m,杂填土过厚部分加深至15m,采取钻探取样的方法进行了勘察工作:其中6m孔4个,15m孔2个。 Lrq+0dI 65
(二)勘察方法 '(2G qX!
1、钻探取样 wH|\;M{0V1
本次勘察使用了SH-30型工程地质钻机及配套设备,采用冲击钻进方法,钻探执行《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92)。粘性土取土采用厚壁敞口取土器采取土试样,土样等级为Ⅱ级,方法为重锤少击法,操作执行《原状土取样技术标准》(JGJ89-92)。 |+!Jr_ By
2、室内试验
H.Jcp|k[;
根据国家现行规范、规程对勘察资料的要求,室内试验为常规项目中的含水量、比重、液限、塑限、固结试验,所有试验工作均符合国家现行规范、标准,所取得数据真实、可靠。 cB.v&BSW
(三)勘察工作完成情况 y>~=o9J_u
本次勘察工作外业于2006年9月27日完成,勘察报告于2006年9月30日完成。本次勘察完成勘探孔6个,总进尺54m,取土试样16件。详见《勘探点一览表》。 K W04
四、场地地形、地貌 <6dD{{J]>p
拟建场地地形起伏很大,所处地貌单元绝大部分为岗阜状平原地带,岩土成因为第四纪冰水洪积作用下形成的粘性土。 =:~~RqHl
五、场地地层结构及特征 8Y5*
1E*
拟建场地表层为杂填土,下部为粘性土。现对场地地层结构及特征描述如下: @#VxjXW^
第(1)层杂填土:杂色,含大量建筑垃圾等,层底埋深1.7-9.5m,平均厚度为4.87m。 rRT9)wDa
第(2-1)层粉质粘土:黄褐色,硬塑,中压缩性,干强度中等,稍光滑,韧性中等,摇振反应无,层状结构,含石灰质,层底埋深3.5-13.0m,平均厚度为2.00m。 (4M# (I~cE
第(2)层粉质粘土:黄褐色-褐黄色,可塑,中压缩性,干强度中等,稍光滑,韧性中等,摇振反应无,层状结构,层底埋深3.5-15.0m,平均厚度为2.47m。 1(q!.lPc
第(3)层粉质粘土:褐黄色-黄褐色,可塑,高压缩性,干强度中等,稍光滑,韧性中等,摇振反应无,大孔结构,层底埋深6.0-6.0m,平均厚度为1.50m。 zG [-n.
六、场地地下水条件 +R2
本次钻探深度内未见地下水出露,根据区域水文地质资料,该场地绝大部分地段地下水埋藏类型为承压水型,埋藏较深,因此对配水管网的埋置无影响。 ]P(Eo|)m
七、岩土参数的分析与选用 EoQ.d|:g
(一)岩土参数的分析与选用 4LBjqv,P
岩土物理力学性质指标的选用,充分考虑了取样方法、试验方法、测试方法对取值的影响,按照不同层位进行统计,采用算术平均值、标准值、变异系数、回归修正系数等可靠性数理统计学理论,以获取准确的岩土设计参数。 LE1&atq
室内物理力学指标按照综合确定的层位进行统计,并剔除异常数值,计算算术平均值,以变异系数控制其分层的合理性,确定各指标的标准值。详见《物理力学性质指标统计表》 htM5Nm[g
(二)地基土承载力的确定 Pl1:d{"d
根据土工试验指标,并结合地区经验综合确定地基土承载力特征值如下: bGK&W;Myk
地基土承载力综合确定建议表〖表7.2〗 单位:kPa 9!2KpuWji
地层编号 岩土名称 土工试验 承载力特征值 T%P0M*
2-1 粉质粘土 219 200 U%gP2]t%cs
2 粉质粘土 186 180 w$Dp m.0(
3 粉质粘土 156 150 y::KjB 0
八、地基土适宜性评价
V }8J&(\
表层杂填土无规律性,含大量建筑垃圾等,结构松散,其物理力学性质差异大。因此杂填土不宜作为管道基础,在施工中应予以彻底清除;第(2)层、第(2-1)层为粉质粘土,分布较均匀,性质良好,是铺设管道理想的地基基础持力层。 q n =6>wP
九、地震效应 >/e#Z
h
(一)建筑场地地段划分 gjo\gP@
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中表4.1.1确定,该建筑场地范围不处于对建筑抗震有利、不利和危险地段,为可进行建设的一般场地。 S_?}H
(二)场地土的类型和建筑场地类别 @sfV hWG
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中第4.1.3条和第4.1.6条确定该场地土类型属中软场地土。根据区域地质资料,该场区范围覆盖层厚度大于50m,建筑场地类别为Ⅲ类。 &[3y_,
(三)抗震设计参数 EHzU`('?[
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)附录A规定:哈尔滨地区抗震设防烈度为6度。设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,设计特征周期值为0.45s。 G9E?
十、结论与建议 zXcSE"
1、勘察结果表明:本场地稳定性和适宜性较好,没有发现不良地质现象,可以进行水库配水管网的建设。 g^B6NF
2、根据建筑物的特征及场地地基土的性质,本场地适宜采用明挖浅埋的施工方法,当采用此种方法施工时,对杂填土应予以彻底清除。 eDaVoc3
3、由于粉质粘土浸水后承载力会明显下降,因此在管道施工时,应严防地基土被水浸泡。 |8+<qgQ
4、哈尔滨地区为季节性冻土,标准冻深Z0=2.0m。2m深度内粉质粘土ω=18.8(%),ωp=18.3(%),根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)表G.0.1判定符合ω≤ωp+2式,冻结期间地下水位距冻结面的最小距离>2m,故判定冻胀等级为Ⅰ级,平均冻胀率1≤η(%),冻胀类别为不冻胀。 akd~Z
5、管道挖至设计标高时应及时通知我院验槽后方可进行基础施工。 ~JC``&6E=}
6、孔口高程为大连高程系。 ucoBeNsHx