各位大侠,小弟有个问题,在上海金山地区,明浜横穿钢结构厂房内,但由于施工单位前期场坪野蛮施工,把耕植土回填到明浜内,现厂房结构已经建成,需要换填,明浜约4m深,考虑采用灰土换填,但由于地下水位比较高(地面下0.8m深),如全部用灰土换填,灰土会长期泡在水中,不知道这样是否会引起灰土变软,影响灰土的强度,进而引起厂房内改区域地坪沉降。 57rH`UFXH
查阅资料发现:1、《建筑地基处理技术规范》换填法认为:4.3.7:灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压。灰土夯实密实后3天内不受水浸泡;2、《灰土地基施工工艺标准(201-1996)》施工准备中2.2作业条件: 2.2.3 当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右,在3d内不得受水浸泡;3、《公路路面基层施工技术规范》在冰冻地区的潮湿路段落及其他地区的过分潮湿路段,不宜采用石灰土做基层。当只能采用石灰土时,应采取措施防止水分浸入石灰土层。规范有说可以的,有说不行的,似有矛盾。 o 4cqLMu
由于本厂房及地坪对沉降要求很高,故小弟反复斟酌而不得解,向各位求教。盼复