关于饱和粉砂土液化判别15-20m中,《建筑抗震设计规范》GB50011-2001老版的公式为Ncr=No(2.4-0.1ds)√3/рc (15≤ds≤20) J:-TINeB  
我注意到新版的公式变更为为Ncr=No(2.4-0.1dw)√3/рc (15≤ds≤20),我在使用华宁软件的过程中发现其也是按照新版的公式计算的。 M@2Qn-I  
请问新版规范的公式是否错误?如按照老版公式计算则临界标贯击数Ncr很小,基本上15-20m无液化现象,请问事实是这样吗? RzY`^A6G6  
谢谢各位专家指教,小弟刚入工民建勘察这行,请多多指教!
离线hmli19770604

发帖
381
土币
3165
威望
1414
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
老版本公式印刷错误,新版本修改过来了,正确的应为dw