各位好,小弟目前在正进行地下室钢管柱的吊装与安装工作的施工过程中中遇到一点问题,希望得到版内各位大虾的帮助,不甚感激! ki ?V eFp  
c11;(  
T7?z0DKi  
1、根据福建省地方标准(钢管砼结构技术规程)钢管砼结构内部砼浇灌质量一般可采用敲击钢管的方法来检查基密实度,对于重要构件或部位应采用超声波进行检测。但在实际施工过程中由于钢柱内环板影响及混凝土硬化而产生收缩与开裂,致使管内填充混凝土自身密实性及砼与钢管壁不一定十分紧密,可能影响钢管柱承载力。用敲击钢管的方法比较主观难以准确作出判断,根据类似工程经验是否应采用 超声波法检查,以确保钢管砼的质量?
4Le{|B  
y8v0>V0)  
2、根据国标钢结构工程施工质量验收规范,要求对钢结构现场焊接工程进行质量等级及缺陷进行检测,其中一级焊缝探伤比例为100%,检测合格后进行分项工程验收。分项工程验收合格后进行钢结构分部工程有关安全及功能的检测和见证检测项目评定,其中一项规定还应对一、二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处,检验应采用超声波或射线探伤。按类似工程经验是否必须进行二次检查?
R0GD9  
7G Jhc  
3、根据福建省地方标准(钢管砼结构技术规程)规定砼配合比除应满足强度指标外,尚应注意坍落度的选择,管截面外径或最小边长500MM以上钢管砼宜采用无收缩砼。其它钢管砼规范中也有不同程度的要求如:水灰比不宜过大,一般应控制在0.45及以下,坍落度宜保持在160mm,采用低水化热配料;需要添加适量的外掺剂,常用的外掺剂为减水剂、膨胀剂等。根据类似工程经验钢管砼必须掺加何种外加剂? tCj\U+;  