复合地基单桩静载试验中,极限承载力对应的沉降取多少? _k@cs^
单桩竖向极限承载力应按下列方法确定: *K/K97
1 根据沉降随荷载变化的特征确定:陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值;缓变型Q-s曲线,取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值,桩长大于40m时,宜考虑桩身的弹性压缩;
S_P&Fv
2 根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值; X:i?gRy"
3 出现24小时不稳定的情况时,取前一级荷载值; 6>]_H(z7
4 按上述方法判断有困难时,可结合其他辅助分析方法综合判定; dA)T>
5 参加统计的试桩,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为单桩竖向极限承载力。极差超过平均值的30% 时,宜增加试桩数量并分析离差过大的原因,结合工程具体情况确定极限承载力。 V4,Gt]4