引用第6楼luckiestcb于2010-06-21 19:21发表的 :
`NNP}O2 我做过相似的工程,一个15米的挡墙出现了局部鼓胀。我主要采用了在挡土墙根部做一排墩,作为框格梁的基础,然后再挡土墙的外部施工格构式挡土墙。注意这里是不能进行锚杆支护的,如果施加锚杆,很可能造成挡墙失稳。然后局部地段挡墙上部拆除2米到3米,做一道梁或板深入到土中,而后回填,作为格构式挡墙上部的一个支点。总的指导思想是:1、增加毛石挡墙的整体性,利用再建格构式梁协调挡墙各处的位移及变形,控制局部位移过大。2、保证框格梁能够起到相应作用,因此在顶部及根部要“生根”。3、保证施工过程中的安全,如:锚杆施工会进一步破坏挡墙的整体性。
Tfx-h)oP3 现在毛石挡墙出现质量问题而导致局部鼓胀、开裂、失稳的案例很多,建议大家在设计的时候尽量避免较高的毛石挡墙,或者留有足够的安全储备。我觉得可以用混凝土挡墙代替毛石挡墙,施工质量比较可靠一些。
53?Ati\Y)