论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3025阅读
  • 9回复

[疑难诊断]请教:关于带隔板钢管桩承载力的计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bhzwl
 

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-23
桩基规范53.7条:对于带隔板的半敞口钢管桩,应以等效直径de代替d确定入p。
请问在确定入p时是全部以de代替d还是仅代替入p中的d?

例如:带十字隔板钢管桩(即n=4),d=1m,桩端入持力层hb=3m,则de=0.5m。有以下两种计算方法:
1、hb/d=3/1=3<5,入p=0.16hb/de=0.16X3/0.5=0.96(刘兴录)
2、hb/de=3/0.5=6>5,入p=0.8(于海峰)

哪种方法正确?
离线whyx

发帖
49
土币
453
威望
189
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-23
第二个正确
离线船头尺

发帖
1494
土币
6285
威望
2172
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-23
我也看到这个地方?
是条件和表达式都把d替换成de?
还是只把表达式的d替换成de?
我也不确定
个人感觉支持2楼观点
在进步中保持谦虚!
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-23
第二个正确.
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-23
刘兴录习题集中3-30用第一种算法,3-63用第二种算法。个人认为应采用第二种方法
离线rockfill

发帖
658
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-23
我觉得是第一个看 规范条文说明
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-23
你们都很细心啊,我看书的时候没有发现这个问题!
离线bhzwl

发帖
645
土币
6317
威望
775
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
刚在网上下了一本<建筑桩基技术理解与应用>(刘金波主编,黄强主审,都是桩基规范的起草人),里面的例题是按第二种方法解答的。但在软弱下卧层的验算计算例题中修正软弱层承载力Z的取值却又是从地面起算的,所以不知道是否可信
离线rockfill

发帖
658
土币
208
威望
1620
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
我看了一下 果真是是DE来算的 ,至于修正z看规范条文265页最后一行 写着从承台底部计算啊
离线huden

发帖
336
土币
219
威望
711
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-24
回 8楼(rockfill) 的帖子
其实这个问题不大,具体问题具体分析就是了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站