小弟刚做试桩,有块不太明白,还望高人指教。 qLR)>$
4FYws5]$
建筑基桩检测技术规范,JGJ106-2003,P15,4.3.6 第2条:试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 nF)|oA
GR"Jk[W9
这句话应该怎么理解?举例说,我读数时间分别是 5 15 30 45 60 90 120min, Ij"`pdp
A. 理解为30~90min内的沉降量不超过0.1mm,而且60~120min内的沉降量不超过0.1mm; us/x.qPy2
B. 理解为30~90min内的沉降量不超过0.1mm,,而且90~150min内的沉降量不超过0.1mm。 s)}C&T$Y.
j}y"
如果按照理解A,则时间有交叉。如果按照理解B,那么每级荷载至少就是2.5h了,而不是规范中的2h。 V< J~:b1V
6JJ%`Uojh
请高人不吝赐教。