只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-05
本地一个学校的三用厅,天然地基,取表层素填土为持力层,厚度约为4m,承载力设计值80kpa,槽深约为0.5m,验槽前做轻便触探检测,我们用轻便触探仪检测了基槽下60cm,得到了每个测点的两个N10,现在发现有的测点上30cm承载力能达到设计值,下30cm承载力不能达到。 Q & /5B  
现在请教各位专家: wPI!i K@Ro  
一、想这种判断合格性的检测需要做下去多深,图纸上写的80kpa究竟代表什么意思。 G)0 4'|W  
二、以现有的检测数据,能下不合格的结论吗。 o?]Q&,tO  
三、由于检测时每30cm有一个测值,请问下结论的时候是每30cm深度下一个结论,还是整体下个结论呢?