论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5803阅读
  • 2回复

[土工试验]有关反压饱和B值的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线茫果
 

发帖
9
土币
369
威望
62
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-05
本人在做一个固结试验,在试验前要对土体进行反压饱和,土样是细砂,在试验饱和过程中有时候很顺利,B值可以达到0.94,有的时候却会在饱和过程中达到0.8的样子后变的越来越小,最后甚至低于0.5,试验装样过程加载过程都一样,百思不得其解为什么B值会在后半段变小,发个帖子与大家讨论,望各位同行能够指出问题所在,本人不甚感激!
附注在试验过程中采用的是无气水,且试验饱和过程由仪器程序自动进行,在B值下降的时段,土体会发生膨胀。
1条评分
起步 土币 +1 原创内容 2010-08-07
离线yechl002

发帖
122
土币
3361
威望
524
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-06
请看一下反压饱和时的围压,土体发生膨胀的原因是什么?如果是砂土,建议采用水头饱和较好,因为反压饱和不能排气,只能压缩空气。
1条评分
起步 土币 +10 优秀回复 2010-08-07
离线茫果

发帖
9
土币
369
威望
62
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-06
谢谢楼上的建议,我采用的是一维固结仪,开始我是采用水头差饱和,然后再采用反压饱和,软件会自动测出反压饱和过程中的B值在最开始的时候大概0.5的样子,所以我认为水头差饱和不够,我想水头差饱和不够的原因不是砂土没有饱和,而是滤石与上方加轴压橡皮膜之间存在空气排不掉。
反压饱和的过程是先加20轴压,软件自动得到B值,2分钟后再反压加20,保持有效应力为10,接着下一步又接着加20的轴压测B值,依次压力不断升高。在B值正常上升的时候,土体几乎没有什么位移,在B值下降的后半段,土体位移回弹,甚至在加轴压的过程中还是会回弹,想了许久想不到原因
1条评分
起步 土币 +10 优秀回复 2010-08-07
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站