[经验体会]《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99的一个小错误 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线岩土木子

发帖
455
土币
437
威望
51
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-08
哥也发现了
离线hcqme

发帖
19
土币
4036
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-23
我觉得计算式应该是(2250*2700-1350*900)/(2250*2700)=0.8
离线心如止水

发帖
126
土币
5318
威望
642
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-21
赞成!计算以中线为准,楼主计算的很对!
离线liuph

发帖
1689
土币
9676
威望
4977
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-22
还是觉得标注的尺寸有问题,或者是计算方法我们考虑的不对,期待高手指教
离线jiemonkey65

发帖
585
土币
396
威望
88
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-22
赞一个,说明楼主在很用心的看书,向楼主学习