论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5720阅读
  • 5回复

[热点探讨]钢支撑轴力计安装问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线adi527
 

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-15
钢支撑轴力计安装问题
对于钢支撑轴力计我们通常要求焊接在固定端,但是如果焊接活络端会导致什么潜在的影响?或者说焊接在这两个不同位置有什么不同的差异呢?
离线lxj2004

发帖
25
土币
11
威望
64
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-16
超深基坑土方开挖方案的优化
超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化超深基坑土方开挖方案的优化
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-18
么人讨论吗?
离线tm038

发帖
395
土币
3866
威望
723
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-09
我测出来的轴力都是比较小。
站着说话不腰疼!
离线慢刀手
发帖
4
土币
378
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-13
钢支撑轴力计如果安装在活动端的话,就会受不到力或者受力偏小,你试想一下活动端施加压力的过程以及活动端的构造,然后你就会想明白了!
智过圣哲者不寿,察见渊鱼者不祥!

发帖
1367
土币
42100
威望
3264
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-22
等待奇迹吧!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站