软弱下卧层验算的问题

作者:柴建林 2010-08-24 17:19 阅读:2129
若第1层土承载力为100KPa,第2层土为80KPa,第2层软弱下卧层层顶埋深2.0m,若拟建物基础埋深1.0m,软弱下卧层不能满足要求,基础埋深1.5m时,基本能满足要求,而基础作用于第2层时,反而能满足要求。是不是现有规范的软弱下卧层验算方法有问题,谁能解释下这个问题。

最新评论

cjz06 2010-08-24 17:25
没有问题。
chenzhru 2010-08-29 20:13
不错不错~~~
denghui2010 2010-08-30 20:43
没问题吧,软弱下卧层验算不符合要求,重新选择基础尺寸,直至符合要求
埋得越深,自重应力越大,基底附加压力越大
lydlyd 2010-09-03 09:00
概念理解欠深入,下卧层承载力修正只应考虑该层顶面埋深,而不应考虑基础埋深。验算时才考虑基底到该层顶面的距离。
ljp6768 2010-09-03 13:06
先搞清楚什么是软弱下卧层!
我要投稿 我要评论
限 50000 字节