10米的淤泥,如果我做9米的桩,不穿透淤泥,那桩间土修正系数可以取0.9
如果我做12米的桩,穿透了软土达到硬土,桩间土修正系数最大也只能取0.4
如果桩的承载力用桩身强度控制
那我12米承载力的桩远远小于9米的桩!
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-27
个人理解:
1、不穿透淤泥,即桩端土与桩周土一样,两者承载力相等,因此桩间土修正系数宜取0.5,不是0.9(差值大时才取高值)。
2、楼主假设桩的承载力用桩身强度控制,就意味着9米桩长已经足够长了,没必要再考虑12米的情况,也就是没要进行对比,对比已经没有意义。
3、如果一定要进行对比,即考虑12米的情况,就意味着桩的承载力不是由桩身强度控制,而是由桩周摩阻力和桩端阻力控制。这种情况下虽然桩间土承载力的取值小了,但是12米桩的单桩承载力比9米的单桩承载力高很多,因此12米复合地基的承载力就比9米复合地基承载力高。
岩土是各神圣职业
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
你的说法是错的
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-27


我可以用增加桩长去减少沉降!
比如20米的淤泥中有效桩长是12米,那我20米的桩的沉降要比12米的小的多!

难道承载力不存在对比吗?难道增加的8米没有意义吗?

[ 此帖被yantu407在2010-08-27 22:58重新编辑 ]
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-27
如果桩间土的承载力是75KPa,桩的抗压强度是1mpa,置换率等于0.15,面积是0.2平方米
9m长的承载力的复合地基承载力最小是0.15*0.3*3.14*1000/0.2+0.85*0.5*75
12m长的承载力的复合地基承载力最大是0.15*0.3*3.14*1000/0.2+0.85*0.4*75
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
10米的淤泥,打9.9米的桩还是10米的?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-28
1、楼主朋友说的不错,12米的桩沉降可能比9米的小,这与承载力对比无关吧,你开始提出的是承载力对比问题。
2、我明白你的意思:桩设计长了,落入坚硬的土层,根据公式计算出的复合地基承载力反而低,所以怀疑规范有问题。公式中的单桩承载力有2种情形:一种由桩身强度控制,另一种由桩周摩阻力和桩端阻力控制。由前者控制的时候,桩长的增加并不能提高单桩的承载力(当然可以减少沉降),因此就出现你假设的疑惑。由后者控制的时候,桩长的增加可以提高单桩承载力,从而提高复合地基的承载力。
3、我想问一个最简单的问题:什么要采用12米的桩,把桩落入坚硬土层?相必你也清楚,落入坚硬土层的桩身强度肯定要高,这样才能把荷载传到坚硬土层上,才能提高单桩承载力,从而提高复合地基的承载力。如果桩身强度低(即由桩身强度控制),是不能把荷载有效的传到坚硬土层的,这在施工中属于不合格的桩,其加固的复合地基承载力肯定降低很多,是不能满足原先的设计要求的。
4、再看规范对2种情形的使用说明,如下图。正常的设计肯定要确保桩身强度足够高,而楼主提出的由桩身强度控制的假设是一种非正常设计状态,以此来反分析规范的公式不妥。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-28
回 5楼(yantu407) 的帖子
通过以上个人分析,我回答你的这个问题:当单桩承载力由桩身强度控制时,桩长由沉降验算确定,如果9米能满足承载力和沉降要求,那么9.9和10米的桩长都属于浪费;当单桩承载力由桩周摩阻力和端阻力控制时,桩落入坚硬土层就能大幅度提高复合地基的承载力。很明显,前者加固的复合地基当然没有后者加固的效果好,即10米的桩肯定比9.9米的桩加固的复合地基承载力要高。
1条评分
槛外人 土币 +2 - 2011-01-12
岩土是各神圣职业
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-28
说了半天等于没说
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-28
当单桩承载力由桩身强度控制时,桩长由沉降验算确定,如果9米不能沉降和承载力都不能满足要求,怎么办?继续打到10米吧?复合地基承载力是打到10米的大还是9米的大呢?按照规范,打到9米的要比打到10米的大。
[ 此帖被yantu407在2010-08-28 14:36重新编辑 ]
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-28
如果桩间土的承载力是75KPa,桩的抗压强度是1mpa,置换率等于0.15,面积是0.2平方米
9m长的承载力的复合地基承载力最小是0.15*0.3*3.14*1000/0.2+0.85*0.5*75
10m长的承载力的复合地基承载力最大是0.15*0.3*3.14*1000/0.2+0.85*0.4*75
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-28
不同桩长的承载力主控因素不一样