zsoil 锚杆预应力单位的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sure180
 

发帖
201
土币
678
威望
762
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-28
     zsoil中设置锚杆的预应力的时候,系统给的单位是kN/m^2. 那么假如我给锚杆施加的预应力是150kN, 那么在软件中应该输入多少??
是用150kN除以单根预应力钢筋的面积??还是用150kN除以整根锚杆所有预应力钢筋的面积??各位遇到锚杆预应力的时候是怎么输入的?
  一般钢筋的预应力,不是以kN为单位吗???kN/m^2到底是什么意思??应力的单位?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29
引用楼主sure180于2010-08-28 22:49发表的 zsoil 锚杆预应力单位的疑问 :
输入的应该是钢绞线或者钢筋的应力,如果钢筋截面积1000mm3,那么输入应该输入150Mpa的钢筋应力。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线sure180

发帖
201
土币
678
威望
762
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-30
       请问楼上的前辈, 你所指的“钢筋截面积”是锚杆中单根钢筋的截面积,还是锚杆中所有钢筋的截面积??
    假如是单根钢筋的截面积,那么假如我的锚杆有三根钢筋,施加的预应力为150kN,那么岂不是每根钢筋都承受150kN的预应力?那整根锚杆加起来可以承受450kN的预应力?
    假如是钢筋总面积,那么同一个预应力(150kN),由于钢筋根数的不用,所输入的值就不同,软件如何知道我所输入的这个值是一根钢筋的预应力?还是两根,或者三根钢筋总的预应力?
    
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-30
引用第2楼sure180于2010-08-30 11:02发表的  :
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-02
没看懂,没看懂