[求助]求助  里正计算中桩的弯矩折减系数怎么回事 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线北京地基

发帖
11
土币
25
威望
71
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-06
说句实话,弯矩的折减是经验系数。理正软件目前6。0的版本深基坑支护软件默认为是0.8,就是说,在计算过程中的弯矩计算值自动取0。8而设计值自动取0。85(挺傻的,不知为什么来这么一手),咋一看,怎么设计值还比计算值要大。而这个值是个经验的值,以北京地区为例,如果谁按1的折减去设计估计一辈子也别想中标,一般北京地区土质按0.5-0.8折减(以本人投标经验为例)。以0.8折减已经都非常的保守了,一般本人都在0.8的基础上,再取0.6~0.8(也就是填写在折减系数栏中的值)。当然,在专家评审中,很多专家都会为这个折减系数挑毛病,可是这的确是个经验的值,如果取大了中不了标,没饭吃,那再保守又有什么意义。所以说,经验非常的重要。在北京地区,一般折减在0.5以上,只要施工方法正确,不偷工减料,一般不会出问题。以上为个人所见。
1条评分土币+2
budehui 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2019-08-26
离线ssw1213

发帖
102
土币
219
威望
228
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-22
非常赞同楼上的见解,个人认为0.65~0.85间比较合适,土质好,取低值,土质差,取高值。。。我做了个基坑设计,深10m,灌注桩是800的,配筋20根22的,折减系数取0.7,我们老总给我的意见是弯矩折减系数取0.6~0.7严重违反了规范规定(规范规定为1.0),且会造成重大安全隐患。我不赞同老总的这个观点。。。。
离线ssw1213

发帖
102
土币
219
威望
228
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-22
回 5楼(lzw_ustb) 的帖子
我怎么没有找到啊
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-23
第十二章,P433,图12-4的右侧,一般条件下,弯矩折减经验系数可取0.85,也可根据当地实际经验取值。
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-02
楼上的太热心了,支持你
离线陈龙飞

发帖
19
土币
49977
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-22
怎么没有找到
离线xf-360391322

发帖
58
土币
376
威望
8
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-20
上面说的章节都没找到,不过我在另一本书上找到的,《深基坑工程设计施工手册》(第二版)第4章这章简洪钰编写,第4.4.4小节下面一段里面有说。其他书暂时还没找到,不排除其他书上有,正所谓千古文章一大抄嘛。
离线iefeeq

发帖
5
土币
10
威望
1
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-19
大家认为强风化岩层是否要按水土分算