[你问我答]请教一个塔基地基处理问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线石头猪猪
 

发帖
858
土币
87
威望
73
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-06
就是基站(就是移动塔基或联通塔基)的机房,长宽各10.0m,机房里面就是放点仪器什么的,砖混结构,小平房,但是勘察时,场地杂填土较厚,越有4.50m-5.50m,下面是粉土,承载力约有150kpa,杂填土含建筑垃圾及卵石、漂石,还有中粗砂、细砂等等,堆积年限大约有2-5年,没有地下水,探坑开挖时,上部2.00m坑壁松动,有小的坍塌,下部还可以
请问在报告中,地基方案怎么提?  
除了你,我什么都没看到……
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-06
杂填土一般不做地基,全部清除,基础下落或回填,或者打桩。
Welcome to beijing!
离线catchon

发帖
1476
土币
3
威望
3336
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-07
我们工地上一个施工单位曾经在6米深的垃圾土上修路基
设计上要求全部清除,业主当心太贵
于是先挖2m,设1.5m后二灰土换填,再在上面进行路基土压实
效果还不错  你可以参照一下
离线fzyt

发帖
49
土币
2
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
主要看杂填土的均匀性,以及承载力,可以现场检测一下。
一层房子荷载很小,可以将地基局部处理(比如换填等)一下,地基做刚一点