基本地质条件:双线路基,地基土为千枚岩全风化层,层厚18-22m,采用预应力管桩加固,桩径0.3m,间距2-2.2m r}ZLf  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
5条评分土币+22
953745679 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-09-12
potato-01 土币 +1 优秀文章,支持! 2015-07-20
zhipengzou 土币 +5 优秀资料 2011-01-28
bluesilva_yt 土币 +5 楼主在19及30楼还有详细回复资料,感兴趣的可以查看 2011-01-01
bluesilva_yt 土币 +10 资料优秀,但问题较多,见4楼分析,个人觉得偏保守 2011-01-01
坐听涛声
离线tainiaole

发帖
658
土币
249
威望
1180
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2021-09-08
学到知识学到知识
离线327271378

发帖
285
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 84楼 发表于: 2021-08-09
铁路预应力管桩地基加固
离线genzzy

发帖
885
土币
13217
威望
92
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2021-07-29
        
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2015-10-22
谢谢楼主分享
离线ccecc123

发帖
50
土币
319
威望
0
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2015-09-30
可以这样说:这种加固方法完全是浪费国家钱财,不知道是哪个设计院设计的,但肯定不是本院。 X"sN~Q.0  
离线953745679

发帖
2462
土币
2847
威望
67
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2015-09-12
我是大评委,评分给态度
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2015-09-06
谢谢楼主分享
离线potato-01

发帖
1855
土币
6105
威望
1134
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2015-07-20
优秀文章,支持!
离线李伟斌

发帖
230
土币
803
威望
22
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2015-07-20
我说,全风化千枚岩用管桩能压下去?20米左右呀。底层夹中、强风化岩块对管桩施工影响很大的。
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线qingfeng729

发帖
131
土币
52383
威望
1
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2012-05-05
学习了 很好 很强大
离线dj19992003

发帖
25
土币
1493
威望
95
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2012-05-05
这种都是花国家的钱,办个人的事!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站