论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3991阅读
  • 16回复

[求助]求助:关于砂层一般管棚机无法钻进的处理措施.急!急!急! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线158381357
 

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-10
我们这隧道施工遇见砂层,管棚机施工钻不进,老卡钻,请问有没有什么好的方法和措施进行改进呢? $|6Le; K  
我们领导给的意见是1、可以先注浆,将该段砂层加固后,再使用管棚机施工。 ,A =%!p+  
2、使用气锤,我没见过这种机械,如果能行的话,这个气锤的风压和风量是根据是什么来确定呢? XT~JP  
3、关于空压机风量的问题,隧道施工一般空压机风量是多大呢,风压的要求时多大呢? 2{XQDOyA  
这个空压机的风量是不是根据隧道内使用风动力机械的使用来确定呢? WqY:XE+?\  
G5=(3V%  
`W?aq]4x5  
人生,漫步走。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8602
威望
21
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-26
地层加固后,再管棚施工较可靠。
离线xingyuandiyi

发帖
13
土币
47
威望
3
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-09
沙层注浆止水效果很差,最多就是加固土体防止沉降过大。有水的话还是打降水井,如果场外没有条件,做洞内降水也可以
离线510609685

发帖
5
土币
493
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-01
兄弟:我给你推荐一钻具,好用!! ^Y #?@  
不仅可用在管棚上,还可以锚索、抗浮!!!
离线ygw1016

发帖
195
土币
5417
威望
500
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-29
尝试在注浆加固辅助的情况下采取跟管钻进呢?20米133mm管棚一台管棚钻机效率高些的话一天可以施作两根左右。 k*z)AR  
如果纯粹的砂层,没有夹杂大的卵砾石土效率应该可以,单纯的砂层的话,采取顶进施工,能顶多深算多深,我碰到一个项目,拱部是砂层,一直伴随拱部的遛塌,直接做管棚室顶进的,平均深度在15米左右,另一个卵砾石土层塌方处治,37根133mm管棚跟管钻进,平均深度20米左右,用了20天时间。
--拥有梦想只是一种智力,实现梦想才是一种能力--
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-16
呵呵,好啊,多学习
john20050101
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-16
回 8楼(john20050101) 的帖子
哎 ,最近工地忙,泡论坛的时间都没的了··
人生,漫步走。
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-16
回 5楼(tumu068) 的帖子
确实,感觉蛮幸运的,隧道施工除了盾构、冷冻法施工外 基本我们这都有··
人生,漫步走。
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
回 6楼(zhxmlucas) 的帖子
谢谢 兄弟的建议。 +a"A svw2  
有个情况估计是我没有说明,我们目前施工部位距城市主干道仅5米,而且需要穿过主干道。 G~u94rw|:  
不用管棚的话,地表沉降以及洞内施工都会有较大的隐患。 BE}lzn=sF  
你所提的方案,在针对洞内软弱围岩施工的话 是比较好的,目前我们另外一个工作面的施工方案跟你所说的差不多,也是因为管棚不好施工,改用双排超前小导管,小导管8~10米左右。 ?sp  
因为工期压力紧,道路加固和洞内加固时间只给了15天左右,所以方案不好确定。 {$O.@#'  
目前我们是施工时按气锤 。因为没有比较过气锤施工与管棚施工的工效 |2{y'?,  
所以我疑虑在  是全程使用气锤顶进 还是在围岩沙层外使用管棚机,临近沙层的时候使用气锤。 bWUo(B#*I  
针对双液浆,因为现场只有单管注浆机,所以不具备双液浆注入条件, Q[`_Y3@j  
本来我的预先想法是先注浆 在施作管棚的 但是节点工期不具备先注浆后管棚施工条件。
人生,漫步走。
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
6楼说的好,学习了。
john20050101
离线shenying123

发帖
232
土币
1
威望
64
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-16
好东西!好东西!好东西!好东西!好东西
体育业
离线zhxmlucas

发帖
177
土币
2112
威望
173
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-15
是不是进洞管棚,多少米长的?对于砂层,管棚效果不好,不仅施工卡钻,如果地下水稍丰富一些,进洞后效果更差,挑不住。最简单的办法,建议注浆加固,轮廓线附近一定做好,掌子面适当做一些,如果时间紧,用双液浆,加快强度提高。或者进洞方案把管棚改为注浆双层小导管,掌子面如不能自稳,增设超前锚杆或注浆锚杆。 gO gZ  
另,如变更成功,效益应该比管棚高。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站