请问抗浮水位是按历年最高水位还是按3-5年的水位来计算抗浮设计啊,在哪本规范可以查啊
天道酬勤
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-30
回 7楼(kant899) 的帖子
海滨城市是要考虑的
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线285935564

发帖
133
土币
3516
威望
118
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-23
我想按最高洪水位,安全。
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-11
这个东西还要看地层资料 结合 历年最高水位 3~5年水位等 综合考虑确定
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-20
谢谢各位的解答 ]uAS+shQ&  
天道酬勤
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-18
根据规范的解释,这个问题好像不属于勘察范围,这个要进行专门的研究,然而一般的工程是没有人去做专门的研究的,对于地下水位较深的,在勘察期间的地下水位+2m作为抗浮水位,对于地下水较浅的,直接取地表以上50m作为抗浮水位,因为规范也说了预测最高水位是相当困难的。
离线55332211

发帖
175
土币
-100003
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-18
靠经验判断吧。
121
离线55332211

发帖
175
土币
-100003
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-18
靠经验判断
121
离线陈风格

发帖
246
土币
2619
威望
-6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-18
高层勘察规范或专项水文地质勘察

发帖
86
土币
282
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-18
保险一点就取最高水位的标高。

发帖
687
土币
1932
威望
2005
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-18
那个高取哪个