对于刚支撑,许多条文规定需要预加50%以上的设计轴力,目的是使机械连接的支撑连接更可靠,不出现失效 的现象。 |UlR+'rl  
但是为什么要加这么大呢?对围檩不利
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-07
刚支撑刚度普遍较钢筋混凝土支撑小,预加轴力是处于位移控制的需要。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-07
我觉得这个答案不全面,如果基坑条件比较好,不需要控制位移也可以达到要求,就不必预加轴力了?恐怕不是这样的
离线xmx010709

发帖
88
土币
663
威望
123
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-08
1\刚支撑刚度普遍较钢筋混凝土支撑小,预加轴力是处于位移控制的需要。 '+^XL6$L  
2\如果不加轴力支撑不能形成一个整体的体系,在不同工况时可能因坑避侧向变小而。。。。 ^=cX L  
  2楼的说的,如果基坑条件比较好,不需要控制位移也可以达到要求,这不大可能,如果不须要控制位移那不是可以不做支撑了,还可以省钱
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-08
悬臂和单道支撑好像有质的不同 'aZAWY d  
难道一道支撑计算位移满足0.3%的要求就可以改为悬臂了?
离线tamshqs

发帖
336
土币
7099
威望
824
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
  轴力施加太大,千斤顶会把活接头或钢围檩顶坏,局部破坏,预应力值在60到100吨为好,当然在钢支撑节点制作时要考虑其设计承载力。
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-20
钢支撑施加预顶力,还是为控制变形的,为了防止损伤冠或腰梁,预顶力不宜过大,个人觉得最好不超过40%
离线yangzhaolp

发帖
64
土币
841
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-30
基坑预加轴力越大,则支撑轴力越大。