基坑支护中的坑中坑计算时,基坑设计验算深度很难把握,这篇文章通过多年经验和成功工程实例的验算, ek\ xx  
给出了坑中坑设计计算时,深度确定的经验公式,和大家共共勉 xrz,\eTb  
2WL|wwA  
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-10
ddddddddddddddddddd O, wJR  
离线dreamer1982

发帖
116
土币
98
威望
7
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-02
不成熟的意见: o3^l~iT  
看了楼主给的剖面2图纸后,感觉剖面右侧围护桩偏弱,会不会产生围护体弯矩超大,位移难以控制等问题。因为该侧围护深度有8.30米(仅算到乐池底),围护体外为淤泥质土,开挖后,围护桩的单桩弯矩起码会达到1300kN*m以上,700的桩径,配筋是不能满足要求的;另外,700的桩径,本身的刚度也不会很大,基坑施工过程中,坑外土体的位移又是如何能控制的。 QB uMJm  
以上两点意见,是我不成熟的一些看法,如果楼主的这个工程已经完工,有成功经验,那请楼主多多与大家分享,谢谢。
大不自多,海纳江河
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-15
绝对的好东西,感谢楼主分享
离线仲龙2008

发帖
68
土币
245
威望
5
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
      
离线shimingchen

发帖
215
土币
1611
威望
824
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-11
先回复再说
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-18
学习了 呵呵
离线玉米芽

发帖
688
土币
867
威望
692
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
学习了!!
离线罗乐2011

发帖
60
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-27
共享,资源最优化! ~TF:.8  
离线zhanjian2005

发帖
68
土币
415
威望
382
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-27
确实在实际设计这样计算虽然经济,但有风险而且麻烦,直接安承台底标高验算最快,还偏安全。 lf`{zc r:  
但是遇到一个大基坑里面包一个小基坑时,上面的心得第6条还是很实用的
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-27
计算是可以的,但评审的时候专家不一定给你通过。
离线civilwyf

发帖
914
土币
995157
威望
950
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
坑中坑通过有限元计算可能会对上述分析或观点能起到证明作用,我在实际的施工过程中,单桩承台一般是不考虑开挖深度的,两桩承台一般看承台间距,不过现在一般施工单位都是通挖的,所以说考虑基坑承台几分之几的高度,不如按照整个承台厚度来考虑