论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2285阅读
  • 0回复

[急切求助]连续墙最大弯矩计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhenguo.001
 

发帖
14
土币
2321
威望
93
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-01
题目:某基坑开挖8m,采用600mm连续墙,墙体深18m,支撑为一道钢管支撑,支撑平面间距3m,位于地面下2m。地质条件:地层为黏性土,土天然重度18kn/m3,内摩擦角10度,c=10kpa。地下水位在地面下1m,不考虑地面荷载。用郎肯土压力理论和静力平衡进行计算。求
3)地下连续墙的最大弯矩。


资料中计算为:设剪力为零处A点到基坑地面的距离为y,主动土压力的合力时计算如下:
Eay=0.5*18*(6.676-y)*(6.676-y)*0.704

跟据郎肯土压力理论,黏性土主动土压力计算公式,是否应该为
Eay=0.5*18*(6.676-y)*【18*(8-y)*0.704-2*10*0.839】
行甚于言
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站