题目:某基坑开挖8m,采用600mm连续墙,墙体深18m,支撑为一道钢管支撑,支撑平面间距3m,位于地面下2m。地质条件:地层为黏性土,土天然重度18kn/m3,内摩擦角10度,c=10kpa。地下水位在地面下1m,不考虑地面荷载。用郎肯土压力理论和静力平衡进行计算。求
3)地下连续墙的最大弯矩。


资料中计算为:设剪力为零处A点到基坑地面的距离为y,主动土压力的合力时计算如下:
Eay=0.5*18*(6.676-y)*(6.676-y)*0.704

跟据郎肯土压力理论,黏性土主动土压力计算公式,是否应该为
Eay=0.5*18*(6.676-y)*【18*(8-y)*0.704-2*10*0.839】