溶土洞处理中的 花管注浆工艺流程是什么啊?哪位大虾给解答下~多谢多谢
离线修拉特

发帖
247
土币
47043
威望
147
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
1)施工工序 c~OvoTF,  
施工点测放→钻孔成型→花管制安→高压注浆 WT3g31  
2)施工技术要求 u,N<U t  
①花管采用Ф48钢管,打入前,先在钢管上以1m间距钻出Ф8的圆孔,呈梅花形布置,作为锚杆注浆时出浆用。 1+Ik\  
②施工机械采用QC-150型或其他锚杆钻机,以空压机作动力源,将钢管打入坡体中。 |x>5T}  
③施用0.2~0.4MPa压力对杆体进行注浆。灌浆时根据浆液的灌进情况,将灰水比控制在0.4~0.5。 wfcR[  
④竖向钻孔不得向坡外倾斜,允许向坡内倾斜1~2°。 #hMkajG  
3)注意事项 Wt=@6w&  
①正式压浆前应认真检查浆液压力表是否正常,若压力表未回零或表指针出现异常摆动应及时卸除更换新表。 6UL9+9[C  
②压浆压力应控制在0.2~0.4MPa,不得大于0.5Mpa,应有专人监视压浆点附近(包括护壁面板及地面)的变形及漏浆情况。漏浆严重时,应停止注浆,间隔8~12小时再次注浆。 UnEgsf N  
③浆液水灰比0.4~0.5之间,单根锚杆压浆量不得低于0.05m3,应认真作好压浆记录。 >ffC?5+  
④在施工时,应对边坡土体变形情况进行密切监控,制定相应施工预案和紧急状况时人员的撤离预案,保证施工安全。 SZ7; } r8  