       在钢筋混凝土支撑中安装钢筋计,目前的安装方法中有:
            1、用匝丝将钢筋计绑在钢筋上
            2、将钢筋笼的主筋截断,把传感器与主筋同轴安装
            3、不截断钢筋笼主筋,把传感器平行焊接在主筋侧面
      请问各位前辈,以上三种方法各自的优缺点;
                                                 各自的适合安装条件;
                                                  各种方法测试结果的准确程度

       拜托,请了解情况的同志们帮帮忙给解决以下,给予土币回报


1条评分土币+40
yuanap 土币 +40 以后不要卖文了,发帖多有意思啊 2011-09-08
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
按道理(规范)是第二种,即钢筋应力计应串联焊接在主筋上, 2、将钢筋笼的主筋截断,把传感器与主筋同轴安装;切割主筋后,进行等强度焊接,也就是不加强不减弱钢筋笼强度(桩基规范中焊接强度都要测试的)。


钢筋计焊接在钢筋笼主筋上,当作主筋的一段,焊接面积不应少于钢筋的有效面积,在焊接钢筋计时,为避免热传导使钢筋计零漂增加,需要采取冷却措施,用湿毛巾或流水冷却是常采用的有效方法。

但由于是主筋,不能破坏结构(施工单位多不同意截断主筋),所以只能考虑并焊和绑扎,

其次应该是焊接在主筋上为好,这样才能实时测出这段钢筋的应力变化情况;当然,这样检测数据不太准确,存在较大误差
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=90445
但可按照变形相适应的原则进行相应的换算,可得到与实际相近的测量数据,否则所得到的监测数据偏小,换而言之是偏于不安全的!!!
  可以看这篇文章《单桩承载性状试验研究》王遇国 (《岩土工程学报》2010年第1期),对这个有研究


网上也有这个参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_519ee48a0100s92m.html
钢筋应力计的原理及工作要点







而绑接在主筋上,则可能主要反映混凝土的应变情况了
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线haitun82

发帖
85
土币
240
威望
19
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
谢谢版主
离线wang06371

发帖
10
土币
94
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
我是用定做的螺母直接安装上去的!   请问楼主  你算应力计的公式是什么?  
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-09
离线haitun82

发帖
85
土币
240
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-09
公式用的是图片里面的公式
1条评分土币+40
yuanap 土币 +40 - 2011-09-09
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-06
感谢分享!!!
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-06
现在现场一般是焊接,要注意冷却。
离线leeben

发帖
354
土币
689
威望
1640
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-21
楼主还要用到钢筋计的截面积的????
钢筋计受力计算出来的是应力还是力????