本人进行基坑支护和边坡设计时有几个问题供大家探讨下: ^q)AO?_  
=@y ?Np^A  
(1)15.2钢绞线轴向抗拉设计值的取值问题: br4?_,  
          1、基坑规范直接取fy*As,且fy用1320,15.2钢绞线净面积用140,得出设计值为184.8kN; #d;/Me  
           2、边坡规范fy用1260,临时和永久分项系数分别为0.69和0.92,得出临时和永久锚索轴向拉力设计值为121.7kN和162.3kN,没考虑边坡重要性系数。 \_8.\o"@*#  
          具体取值就看你依据啥了。 c01i !XS  
(2)预应力张拉的问题(这点我很鄙视个别图纸评审专家) O#72h]  
         张拉控制应力不宜超过强度标准值的0.65倍,意思是最后预应力锁定值对应的钢筋或锚索应力值不宜超过强度标准值的0.65倍。 32x[6"T  
        而超张拉是宜进行超过预应力设计值的1.05-1.1倍,持载稳定后退至1.0稳定后锁定,那么预应力锁定值即为预应力设计值。 1yV+~)by3  
几个图纸会审专家总说预应力值为设计的0.65倍。我反驳道按你们专家的意思我的锚索要么施加0.65倍设计预应力,要么不施加预应力。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-30
关于这个问题,我专门查了《岩土锚杆(索)技术规程》,抛出几个问题一起讨论下: ,Vfjt=6]}  
1、该规程里面提到预应力锚杆张拉问题为:锚杆张拉至1.05~1.1倍“锚杆轴力设计值”时,对于岩层和砂土层保持10min,对于粘土层保持15min,然后卸荷至“锁定荷载设计值”(注意是锁定荷载)进行锁定; "X,*VQl:  
2、该规程还提到锁定拉力的取值: P^[y~I#{  
    (1) 对于变形控制要求较高的工程,预应力锚杆锁定拉力宜为锚杆拉力设计值; &(X67  
    (2) 对于变形控制要求较低的工程,锁定拉力为锚杆拉力设计值的0.75~0.9. 0S2/,[-u+  
        从我们以往工程监测结果显示,岩层(或者块状强风化)预应力锚杆的预应力损失很小,基本上监测的预应力锚杆轴力为锁定荷载的80%左右,但是土层预应力锚杆的预应力损失很大,有时甚至是锁定荷载的30%。所以还是要根据实际情况综合考虑变形控制及地质条件确定。 ToX--w4  
    对于岩层预应力锚杆我觉得锁定荷载太大了不好,这样使预应力锚杆长期处于紧张状态,不利于锚杆的耐久性; |qz&d=>  
    对于土层预应力锚杆我一般会取0.75~0.9倍设计值。根据监测数据看,变形控制能力还可以。 ;b_l/T(  
    
离线15947417880

发帖
276
土币
25
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
好资料,多学习

发帖
322
土币
38
威望
472
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
好资料,多学习
离线x毛毛虫x

发帖
175
土币
129
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-16
预应力的施加难道不应该考虑土的性质吗?比如说施加预应力一下子把锚索拉出来了,而并非拉断