关于这个问题,我专门查了《岩土锚杆(索)技术规程》,抛出几个问题一起讨论下: 2,nVo^13}
1、该规程里面提到预应力锚杆张拉问题为:锚杆张拉至1.05~1.1倍“锚杆轴力设计值”时,对于岩层和砂土层保持10min,对于粘土层保持15min,然后卸荷至“锁定荷载设计值”(注意是锁定荷载)进行锁定; Dp5hr 8bT
2、该规程还提到锁定拉力的取值: L1'#wH
(1) 对于变形控制要求较高的工程,预应力锚杆锁定拉力宜为锚杆拉力设计值; @w H+,]xE
(2) 对于变形控制要求较低的工程,锁定拉力为锚杆拉力设计值的0.75~0.9. uTemAIp
$u
从我们以往工程监测结果显示,岩层(或者块状强风化)预应力锚杆的预应力损失很小,基本上监测的预应力锚杆轴力为锁定荷载的80%左右,但是土层预应力锚杆的预应力损失很大,有时甚至是锁定荷载的30%。所以还是要根据实际情况综合考虑变形控制及地质条件确定。 h]6"~ m
对于岩层预应力锚杆我觉得锁定荷载太大了不好,这样使预应力锚杆长期处于紧张状态,不利于锚杆的耐久性; tdl Y
对于土层预应力锚杆我一般会取0.75~0.9倍设计值。根据监测数据看,变形控制能力还可以。 ?G48GxJ