论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2956阅读
  • 3回复

[变形监测]基坑周边管线的监测点如何埋设? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小土豆
 

发帖
29
土币
330
威望
62
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-13
请教下,基坑监测规范中要求对周边的管线进行监测,那么管线上如何埋设监测点??采用什么材料?什么方式?如何埋啊??求教啊…………
另外探讨下,周边道路沉降监测点如何埋设?我们目前是采用在路面风钻钻一个1m深左右的孔,然后插入1m的钢筋,再填入细沙。不知道各位平时是怎么做的?
离线liuyuanming

发帖
183
土币
1588
威望
724
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-16
周边的管线如是刚性的,管线本身和周边土体分开测,如果是软质柔性,只在管线通过区测。重点是刚性管道的半径和目前的曲率会影响变形。
1条评分土币+1
chentaohw 土币 +1 感谢解答,给您加分 2023-05-11
离线liuyuanming

发帖
183
土币
1588
威望
724
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-16
路面风钻钻一个1m深左右的孔--周边道路沉降监测点,可能您测的道路没有车辆通过啊。我理解是路面的沉降监测,如果是1m深的孔,不如长期监测土的含水量变化,来推测道路路基的可能变化。您参考啊
离线chentaohw

发帖
53
土币
790
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-11
感谢解答,给您加分
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站