只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-21
  地基不均匀性,地基基础的疑问?? LZxNAua  
     某建筑场地,6层砖混建筑,原始为一小山坡,现在场地整平厚后,一半是粉质粘土,一半是卵石,设计采用独立柱基础,请问可以一边以粉质粘土和另一边以卵石层为持力层吗?如果不可以应该如何处理,采用桩基础不经济,甲方不愿意!请问具体应该如何处理??
1372979594@qq.com

发帖
295
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-29
离线waynefu365

发帖
587
土币
1468
威望
743
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-04-26
        
活到老,学到老。
离线langeer526

发帖
284
土币
178
威望
1121
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-01
我觉得可以从两方面考虑,卵石层的刚性比粉质粘土要好些,从一栋建筑来讲刚度差异不能太大,上面同志们已经说了可以采取在粉质粘土层上铺设垫层的方法,另一方面可以采取构造及施工措施,可以增设地梁,沉降缝等措施,沉降缝是从基础至上部结构都需要断开的一种施工缝,可以 有效减少差异性沉降量。
离线liu2340

发帖
264
土币
10283
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-28
先要确定这两种土层的具体厚度才好具体使用什么处理方案
离线tsbdzm

发帖
544
土币
12
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-26
    两种土都可以作为持力层,只是要根据参数计算差异沉降问题。 fd9k?,zM  
  可采用换填、调整基础面积、设置沉降缝等措施
离线jseksjs

发帖
126
土币
198
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-26
就是差异沉降问题,要根据参数计算后才能确定。处理方法无非就是两条:要么调整基础面积,要么换填。 !1b;F*H  

发帖
1216
土币
3522
威望
840
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-24
1#、4#都是非常合理、经济的处理办法,你还要什么?方法很多,只要你舍得砸钱。
离线lijh_789

发帖
414
土币
541165868
威望
962
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-23
回 4楼(ljl718) 的帖子
回答的比较详细了,注意差异沉降
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-23
看粉质粘土有多厚了,增大基础面积没有用,重点是如何解决沉降差。
广交土友
离线luohui5151

发帖
1139
土币
65028
威望
6644
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-23
还有其它办法吗
离线ljl718

发帖
51
土币
16
威望
69
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-22
另外一半挖除一个基础宽度的深度置换成砾石料或水泥土以降低差异沉陷