只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-11
某工程地层如下:①杂填土厚1.0米②角粒厚3.0米③泥岩(粘土质岩)未揭穿(大于20米),地下水为潜水在-2.5米(以地面为±0.00),该项目为高12层商住楼,基础为筏板,基础持力层为泥岩,请问该基础的抗浮设计水位为多少?
走近岩土,共同提高
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-11
如果是在最高洪水位影响范围地段,整体抗浮要取洪水位
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-11
该场地只有一层潜水,补给主要为附近绿化灌溉与大气降水,不存在洪水影响
走近岩土,共同提高
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-12
为何没人响应,是太简单了还是。。。。?好好考虑一下,基础持力层为泥岩,还需考虑抗浮吗?泥岩可是不透水层呀?
走近岩土,共同提高
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-12
我也期待中
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-12
写错了,是规范正文7.3.2条第一款: Ly46S  
h ?_@nQ!  
7.3.2 地下水力学作用的评价应包括下列内容: lvOM1I  
/np05XhEa  
  1 对基础、地下结构物和挡土墙,应考虑在最不利组合情况下,地下水对结构物的上浮作用,原则上应按设计水位计算浮力;对节理不发育的岩石和粘土且有地方经验或实测数据时,可根据经验确定; &?@gCVNO,  
''^2rF^  
  有渗流时,地下水的水头和作用宜通过渗流计算进行分析评价; xWK0p'E0  
------------- "]T1DG"  
原则上要按最不利组合,除非你有有经验或实测数据
[ 此贴被wustone在2007-12-13 16:23重新编辑 ]
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线酷形绅

发帖
653
土币
15355
威望
784
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-13
本条为测水位的规定,与该问题没关系,我这当然是稳定水位了