论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3710阅读
  • 18回复

[热点探讨]静载荷试验可改判抽芯结果吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-18
一人工挖孔桩项目,因浇砼未使用串筒等,桩身砼漓淅,抽芯检测时所抽芯出现较长段松散砼芯,抽芯结果该桩为4类(桩身存在严重缺陷),桩侧挖机下掘后验证砼松散属实,但施工方认为,桩端持力层为硬塑粘土,松散砼也比粘土好,所以不影响单桩设计承载力,要求静载荷试验测桩并以静载荷试验结果(若结果好)改变抽芯结果,可以这样吗?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2011-12-07
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
我认为这就是不合格的桩。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56307
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
载荷试验检测是承载力,抽芯结果显示出桩身完整程度。如果桩身真的存在严重缺陷,载荷试验结果也不会理想的
1条评分土币+1
liuzhen5526 土币 +1 版主说的很在理。 2011-12-04
得过且过
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-18
静载荷试验结果好也不能改变抽芯结果,桩侧挖机下掘后验证该桩仍为有缺陷的桩,也应处理!
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
我认为该桩肯定是不合格的。但是如果破碎段在桩身下部,静载做出的承载力可能是满足的。如果是这样,最好多方协商或请设计出具意见,能不能使用。同时,应进行扩大检测。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2011-12-07
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
钻芯确定的是桩身完整性,砼强度等,静载确定的承载力,评价的内容不一样。

发帖
22
土币
288
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-29
钻芯确定的是桩身完整性,砼强度等,静载确定的承载力,评价的内容不一样。
离线lilac0609

发帖
227
土币
1242
威望
639
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-29
怎么说呢如果是摩擦桩三四十米的桩下面一点点也无所谓,要是在上面或者是中间太长的话还是有影响的,类似清楚我们遇到过,主要是水下浇筑的时候出现的问题
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-04
版主说的很在理。
离线njzy0532

发帖
865
土币
8306
威望
1339
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-07
我认为依然要判定为不合格桩。
静载检测的是竖向的承载力,
在工作状态下,还有横向或者抗拔的问题啊。桩身不完整,即便是竖向承载力刚好凑够了,在极端状态下仍有可能出现问题。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2011-12-07
淡泊以明志·宁静以致远
离线xxhyt92

发帖
439
土币
587
威望
726
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-08
肯定是不合格的,即使静载达到设计承载力,完整性肯定不合格。耐久性更是问题!
离线xxhyt92

发帖
439
土币
587
威望
726
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-08
如果仅仅是承载力达到设计要求,那么许多桩的强度等级都不需大于C20,强度等级往往是耐久性确定的,所以基桩强度等级有C30,C35等。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站