论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5080阅读
  • 19回复

[求助]3000KN的下滑力,抗滑桩的截面多大 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dxp96312
 

发帖
111
土币
495
威望
222
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
有谁做过3000KN的下滑力的抗滑桩,截面尺寸多大?2.8m×4.2m的行吗
离线dongcy

发帖
3914
土币
8650
威望
21
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-25
的推力,单做抗滑桩不实际吧!还要看你的支挡深度和桩间距啊!
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-11-27
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线piaoyiwuwei

发帖
5
土币
49
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-27
总共3000KN的下滑力应该用不了这么大的截面吧 ,关键是地基系数要取得合理
离线ydy1018

发帖
15
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-23
学习中,下滑力够大了
既然选择了远方,就不怕风雨。
离线553184958

发帖
20
土币
114
威望
20
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-18
下滑力太大了,建议锚拉桩,根据滑体厚度具体确定哦!
西水
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-23
推力太大了,单排桩不行吧,考虑多排桩或减载 v9OK <  
离线zhongwei7788

发帖
658
土币
16809
威望
915
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-15
单排不太好弄
痛则不通,通则不痛
离线yanyan2009

发帖
238
土币
1132
威望
1266
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-14
滑坡的深度很重要,是深层的还是浅层的,再说你选用的CQ是不是合适,有没有依据?是不是现场试验所得
离线663679144

发帖
146
土币
3118
威望
719
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-12
学习中,
离线zhew

发帖
48
土币
48
威望
109
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-11
3000kN是每延米下滑力还是单桩承受的下滑力? sf\p>gb  
滑面深度是多少,这个很关键,另外滑体性质影响下滑推力的简化分布,应该明确! %y{#fZHc  
个人经验,3000kN每延米的下滑力,靠单排抗滑桩是难以完成治理任务的 Sdl1k+u  
离线jaywee

发帖
60
土币
469
威望
32
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
4m*6m的抗滑桩都做过。。。