  • 16447阅读
  • 40回复

深厚淤泥上只采用管桩基础而不先做地基处理是否会有问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线0052489527

发帖
32
土币
674
威望
1
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-17
跳打减少挤桩的影响。
离线大懒虫

发帖
318
土币
1509
威望
617
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-22
个人觉得不管怎样最终都是牵扯到money的头上。如果不做,特别是对于存在有厚层状淤泥质软土,又有地下室的,在基坑开挖过程中肯定会发现很多问题,管桩挤断是最多也是最常见的。一旦管桩挤断后又是一大堆的事情,甲方、监理、设计、施工、甚至管桩厂三天两头开会,讨论是谁的责任,是打桩单位桩没打好?桩的质量不好?还是土建开挖支撑没做好?…………要么补桩,要么管芯、纠偏等,费用谁出?
离线吴明

发帖
78
土币
9
威望
822
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-27
深厚淤泥不宜采管桩,如果采用管桩必须处理淤泥层,淤泥层施工中容易出现桩偏问题等
        
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-05
离线wldgs036

发帖
16
土币
217
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-07
建议对地基进行处理,否则可能会出问题!
1条评分土币+8
dahengba 土币 +8 好人 2012-05-10
离线lilih50

发帖
123
土币
859
威望
16
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-07
一般不会有问题  只是地下室开挖基坑比较麻烦 。 在建筑物使用后期,建筑物周围的地表有一定的沉降,而建筑物不沉,影响美观即外行人的恐慌等等。
1条评分土币-8
dahengba 土币 -8 刽子手。不要不高兴,为消费者负责。 2012-05-10
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-10
刽子手。不要不高兴,为消费者负责。
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-14
回 9楼(luoqilong) 的帖子
luoqilong:一般现在较好的处理办法是先对桩顶以下2米的软土进行处理,再施工管桩。这样方便后期的基坑开挖,并且对保护管桩,使其桩位不歪。 (2012-03-14 12:19) 

学习了~~
不过具体采用什么方法处理呢?
实际勘察中遇到过上部是中厚层的回填土,有素填土,也有杂填土,之下就是厚层的淤泥了
规范设计的是高层与超高层
最后勘察中好像也没有提出对软土的处理~~
大胆假设,小心求证
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-15
桩伴侣能否拯救管桩
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214974
桩伴侣能拯救管桩
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=214972

http://www.yantubbs.com/read.php?tid=215677
没有大震作用下基桩塑性变形验算的计算书,如何做设计呢?是否该向消费者退还设计费呢?
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=215678
整个行业都在装糊涂
地震本不是天灾,而是人祸啊!

意大利七名科学家因未能预测地震被控过失杀人
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=136812
好冤枉啊,明明是结构岩土工程师设计的房子杀人,跟人家预测有啥关系。
山西南部很快就要地震了,8级以上,千真万确,一篇权威学术期刊上的文章上讲观测应变累积已经达到8级了,地震肯定是8级以上,越拖得久震级越高。
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=216102
谁跟我打赌?如果这篇权威学术期刊上的文章存在,我就赢了,国家地震局的中期预报是非常准确的。
谁敢赌?赌金1000元,全体网友作证。
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=216102
咱们盖房子的要对得起自己的良心。
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-05-15
回 13楼(大懒虫) 的帖子
大懒虫:个人觉得不管怎样最终都是牵扯到money的头上。如果不做,特别是对于存在有厚层状淤泥质软土,又有地下室的,在基坑开挖过程中肯定会发现很多问题,管桩挤断是最多也是最常见的。一旦管桩挤断后又是一大堆的事情,甲方、监理、设计、施工、甚至管桩厂三天两头开会,讨论是谁的责任 .. (2012-03-22 11:13) 

同意,我这里就遇到过管桩浅部断桩的情况,
也是扯来扯去的开会,最后还要补~~
2条评分土币+9
dahengba 土币 +8 还可以考虑桩伴侣解决啊 2012-05-19
dahengba 土币 +1 2012-05-17
大胆假设,小心求证
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-05-19
还可以考虑桩伴侣解决啊
离线qingfeng729

发帖
131
土币
52383
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-05-20
学习了 不太懂