只看该作者 72楼 发表于: 2012-10-05
建议甲方先做施工勘察,然后根据最新的勘察资料完善设计方案后,按程序送原审图机构审查合格后经备案后再进行施工,这样可以自保。
离线viking611

发帖
1461
土币
2129
威望
389
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2012-10-08
不错啦,好资料,谢谢分享啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线tianxuewei

发帖
8
土币
502
威望
0
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2012-10-10
路过,学习了
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4398
威望
20
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2012-11-10
幸运的是枯水期,但是坑内排水、周边管线漏水、降雨和地下承压水照样可以将基坑破坏。
勘察单位确实应该提醒甲方补勘,但设计单位也应该提出勘察报告不能满足设计要求,真的出了事故,设计单位责任更大,因为当初的勘察报告是针对设计变更前的基坑进行的,基坑设计变更后甲方没有要求进行补勘是想省钱,但没有委托,勘察也没有义务免费做补勘,但设计就不行了,你依据一份不合格的勘察报告进行了设计。
设计趁早 把自己脱的干净一点吧,真的出了事故,让甲方自己吞下去。
不然就算房子安全的建起来,将来出问题,也会把设计揪出来算账。
我做勘察
离线haijunyang_1

发帖
465
土币
11
威望
10
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2018-10-31
说真的,方案太大胆了,危险啊,雨季的时候!基坑边上的房子应该是天然基础的把?
离线cjsheng_11

发帖
74
土币
39
威望
171
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2018-11-01
地上五层,地下三层改四层,从你目前的勘察资料来说满足实际,不会有问题。但是不满足规范
离线0李先生0

发帖
11
土币
82
威望
2
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2018-11-13
未查明基岩面,有点悬,最好打几个孔,判断出基岩面深度,还有卵石层下是否还存在软弱层(砂)
离线princelijie

发帖
4
土币
28
威望
1
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2018-12-13
这支护方式和勘察真是儿戏
离线天唐126

发帖
273
土币
275
威望
0
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2018-12-14
这个现场有点恐怖,防水措施不完全,排水直接没有
离线w452630

发帖
65
土币
659
威望
0
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2018-12-28
没看明白。只知道勘察的胆子是真的大
离线chren2012

发帖
3
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2019-04-29
卵砾石层没看到啊 会不会有危险啊
离线feifei2010

发帖
130
土币
10242
威望
29
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2019-05-08
回 1234chen 的帖子
1234chen:难道是建高层吗?这么深的基坑,还有地下室?
 (2012-03-27 17:52) 