论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4055阅读
  • 5回复

[应力应变监测]锚索应力监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangxiao12yo
 

发帖
20
土币
66
威望
134
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-15
  我是施工单位搞监测的,在锚索应力监测时候,用锚索计测出来的锚索应力小于锁定值,一般都小于100多KN,但第三方监测就说我们在锚索张拉时候每张到设计力。但实际上我们确实加到了。第三方说锚索计测出来的力大部分都应该在锁定值和设计张拉力之间。求解  在锚索应力监测时,这个测出来的力到底有没有一个范围和规定。
漫漫人生,唯有急流勇进,不畏艰难,奋力拼搏,方能中流击水,抵达光明的彼岸。
离线lei2000_2

发帖
1563
土币
6005
威望
5054
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
锚索张拉完毕后48小时内,如发现锚索锁定力小于设计张拉力的10%,应进行补偿张拉
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-22
考虑张拉力的消散
离线jwzh81

发帖
203
土币
1622
威望
974
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
没有明确范围,现场用锚索测力计测得力跟油压表的读数之间有差异,另外在锁定过程中会有损失,100kN有点大,找找原因看。
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-27
这个问题可以这么解释,锚索张拉现场控制一般是按伸长值和油泵压力表读数控制,监测锚索只是选其中一部分,不不是用这个来控制张拉的。一般锚索测力计有几个传感器,取平均值,如果锚垫板不平或安装偏心等现场条件因素影响,观测的锁定值和要求的设计吨位肯定有出入,有的肯定还差的比较多。不过锚索测力计主要还是来监测锚索应力损失和增加变化的。
离线fjdkyylz

发帖
1189
土币
0
威望
1583
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-20
锚索张拉现场控制一般是按伸长值和油泵压力表读数控制\ 锚垫板不平或安装偏心
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站