论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 27984阅读
  • 43回复

[请教]请问“抗浮设计水位”的概念,在勘察报告中该如何提供?急急! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线weekly
 
发帖
18
土币
120
威望
19
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-05
请问“抗浮设计水位”的概念,在勘察报告中该如何提供?
离线黑山老牛

发帖
469
土币
929
威望
80
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2015-06-30
这是高大钊教授对抗浮水位、防水水位和设防水位的说明,希望对你有用 wU%uO/sU9  
1. 抗浮水位、防水水位和设防水位这三个术语的意义有些不同,抗浮水位是指抗浮设计时控制浮力的水位,防水水位是地下水防水设计时控制设计的水位,这两者的出发点不同,对同一个场地而言,有些情况下水位是相同的,但有些情况可能不相同。 >Iij,J5i  
2. 设防水位的含义应该更具有严格的内涵,例如抗浮水位与抗浮设防水位都是提供抗浮设计用的,但严格程度不同,抗浮设防水位应该包含有多少年一遇的水位的内涵,或者讲超越概率是多少,如果没有历史资料可以作概率分析,这个水位没有多少年一遇的内涵,则只能通称为抗浮水位而不能说是抗浮设防水位。对防水水位和防水设防水位的区别,也是这个意思。 ca=MUm=B  
3. 由于分析设防水位的超越概率需要长期观测的地下水历史资料,对于没有建立长期观测地下水位站网的城市和地区,最好不要轻易谈设防水位,只凭勘察时观测的地下水位是得不到设防水位的。
离线听雨在哭

发帖
216
土币
1161
威望
13
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2012-11-28
说的我也明白了,谢谢。
离线xingyang

发帖
693
土币
3
威望
1832
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-07
还没明白
离线索马里

发帖
199
土币
38
威望
935
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2010-10-29
还没有弄清楚,请高手说明白点,学习一下
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-13
我们这一般也建议按室外地坪以下0.5m算。
离线plian

发帖
1121
土币
226441
威望
7689
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-12
学习了。。。。。。
离线子龙

发帖
77
土币
2042
威望
421
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-08
山间地区更复杂。。。遇到一个工程,勘察期间用孔里的水作勘察用水,都不会下降,干脆在报告中只提抗浮水位算了,不提设防水位
离线吉林建科
发帖
18
土币
124
威望
190
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-20
回 楼主(weekly) 的帖子
抗浮水位是历年的最高水位
离线bestqiuyang

发帖
29
土币
851
威望
260
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-09
按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)相关规定:地下建筑物的抗浮设防水位应根据场区历史高水位情况结合场地地形地貌、地下水补给排泄条件等因素综合确定。 x.~AvJ  
x\R 8W8M  
=6:>C9  
原来是这样.....
离线ydd247606

发帖
818
土币
4460
威望
2755
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-03
学习了,感谢!
离线jlumars

发帖
245
土币
4642
威望
1500
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-05
我们总工是勘察大师 他跟我说的抗浮水位就是该场地年最高水位 或者你这里用你找的近年水位资料里最高的
求知
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站