计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 V~uH)IMkh7
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: ( IXe555
!P &F6ViO=
★钻孔编号:ZK1 y2U^7VrO
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩
1px8af]
桩类别:圆形桩 D{{ME8
直径=500mm {5=Iu\e
截面积As=.196m? Qw ukhD7
周长l=1.571m V2I"m
bnz2\C9^
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa |-HV@c]
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m 5UQz6DK
土层厚度h= 6.5 m 4X@
<PX5
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN Z. ))=w6G
H?~|Uj 6
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa A?V[/
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m hZE" 8%\q
土层厚度h= 1.5 m t}zffe-
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN cu4&*{
t?:} bw+m
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN xm}9(EJ
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN fAu^eS%>7
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) (6R^/*-o
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN brA\Fp^
,m-z D
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧