技术负责人主要负责一个项目的部分或全部工作,如线路的某一段,工程勘察的某一方面,如原位测试验,室内试验等,一个项目可有多个技术负责人; *?'T8yf^  
项目负责人为项目总负责人,对项目全部内容负责,通常一个项目只有一个负责人. Ymvd= F   
审核人主要是对项目的技术检查和解决项目的技术难题,防止出现不合格产品,以外业检查和内业报告审核为主 }@4*0_g"Aw  
审定人一般是单位总工,副总工,主要是作最后的把关,主要是看报告,
离线胖胖2070
发帖
326
土币
1926
威望
427
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2008-12-06
大家都跑题了吧 是说事故出了以后的责任
离线ding7700

发帖
161
土币
1954
威望
222
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2008-12-07
嗯,知道了很多,谢谢楼主提这个建议。            
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-07
  
简单爱!
离线jinmx

发帖
162
土币
594
威望
737
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2009-06-08
我感觉是项目负责背了
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2009-06-08
我认为工程负责应该承担主要责任,其次为技术负责(一般项目我们技术负责和项目负责为同一个人),然后猜到审核、审定
离线yrd1999

发帖
446
土币
7660
威望
3047
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2009-07-14
项目负责人责任最大,其他只是一些连带责任不服主要责任。
离线linsensen

发帖
910
土币
8476
威望
4768
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2009-07-14
谢谢,学到了不少东东. 3d[fP#NY7  
也谈一下个人看法:提参数时保守一些。不必考虑为建设单位省钱。安全第一,自己的安全第一。 .|!Kv+yD  
不管你再有水平,出了事就没水平。从事勘察技术工作,没办法出人头地。过一天算一天。
离线帝都布衣

发帖
90
土币
2894
威望
820
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2009-07-15
这个帖子收益匪浅!顶一下!
离线yuanqiao1989

发帖
466
土币
1076
威望
4190
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2009-07-22
    
离线nbfyhq

发帖
2670
土币
10
威望
14916
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2009-07-24
看看学习一下
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站