按照建筑桩基规范5.2.10桩端闭塞效应计算公式: .7 LQ l?
$o\z4_I
当b/d<5时,λp=0.16*b/d*λs g"m9[R=]6
当b/d>5时,λp=0.8*λs P?n4B \!
b为桩端进入持力层深度,d为钢管桩直径,λs为侧阻挤土效应系数。 ) )FLM^dj
Vky]In=
6\I1J=
C
假设桩的持力层为中风化岩,那么要打入中风化岩5倍桩直径闭塞效应才能达到0.8*λs,现实情况是根本不可能打入那么深,有时就能打到中风化岩顶面,那按照上面公式计算闭塞效应就很小,算出来的桩承载力很小,这时是不是按照持力层为中风化岩上面那层土计算。请问钢管桩的闭塞效应必须要上面的公式计算吗?