论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2430阅读
  • 8回复

[资料原创]內支撐基坑中冠梁可否做第一层支撐 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maxandmin
 

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-06
內支撐, 多数是地下連續牆或排桩之类,所以有冠梁的构件,但同时,在內支撐时,第一层支撐与冠梁相距又近,应大部分工程上,冠梁下方就是第一层支撐,那么冠梁本身又是否可以看成第一层支撐,而使原计划第一层支撐向下调?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 一般设计是会把冠梁作为第一道内支撑受力点,这个尤其在砼支撑多 2013-04-07
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-06
大部分的第一道支撑,就是在冠梁上面的嘛!
高老太爷
离线青青小草

发帖
147
土币
144
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-06
同意2楼的观点,冠梁可认为是第一道内撑
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-07
不知道楼主问的是什么问题。
离线冷月浪子

发帖
430
土币
2
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-07
一般支撑都是撑在冠梁上的吧,比较浅的可以不搞支撑,冠梁直接做过去
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 冠梁这一道一般都是做砼支撑的 2013-04-07
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-07
冠梁这一道一般都是做砼支撑的
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-07
一般设计是会把冠梁作为第一道内支撑受力点,这个尤其在砼支撑多
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-08
其实我有我自已的看法, N,-C+r5}<4  
冠梁可以做第一层支撐,但必需要符合現場情況及受力机制, # o/;du  
至少內支撐的对撐受力要得到發揮。这时才可以计入第一层支撐。 hdx_Tduue  
iL);bv W  
而冠梁除了起排桩顶部约束外, JX&]>#6|E  
其实对于周面地面沉降起了很大作用, slPr^)  
在第一层开挖时,挡土单元処於懸臂结构受力情況的时間及受力,相对而言是少很多, ElUFne=  
也令初期沉降变形減少。 +_J@8k  
Awxm[:r>^  
另外, ^UJIDg7zS  
大家用理正计算时 , 看看冠梁的尺寸在单元计算中的影响,你就会知道為何理正计算出來的沉降為何少於现实情況。
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-07
ddddddddddddddddddddddd