论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3658阅读
  • 20回复

[原创]岩土勘察报告中是否必须提供抗震设防类别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jicg63

发帖
261
土币
7226
威望
362
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-13
当然要提出抗震设防类别,当抗震设防分类为甲、乙类时,勘察必须实测剪切波速。
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 谢谢参与!这点有道理! 2013-04-15
离线jicg63

发帖
261
土币
7226
威望
362
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-13
回 带刺的稻草 的帖子
带刺的稻草:大家先搞明白抗震设防类别和抗震设防烈度的区别,抗震设防烈度是针对建筑场地的,勘察报告当然要提,但是抗震设防类别是针对建筑结构的,有的要提高一度什么的,勘察报告能提吗? (2013-04-12 10:00)  z 36Y/{>[  
S,,Wb &A$  
·抗震设防类别对于一定的建筑物是不变的,要提高一度的要求那是指按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-04-15
离线yzh_81

发帖
175
土币
1407
威望
428
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-15
我感觉12楼说的到点上了! *y+K{ fM1  

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-15
回 yzh_81 的帖子
yzh_81:我的想法是,这部分内容最好是从设计单位获得资料,如果没有,可以根据当地审图要求来确定是否提出。不应该作为勘察报告的强制性要求 (2013-04-12 10:07) a=[|"J<M  
x ;]em9b  
抗震设防类别应根据GB50223-2008进行划分,具体属于哪类,应要求建设单位出具勘察任务书,由设计单位确定设防分类,在勘察报告中应予以体现。 ^<aj~0v  
设防分类不同时,地基处理方式也会不同,你的处理意见怎么提?方案的一个重要依据没了,方案就可能是错误的,不可行的。 "?J f#  
以中学为例,教学楼、食堂及学生宿舍,不能低于重点设防,而办公楼则可以是标准设防。同样是教学楼、食堂及学生宿舍,如果是大学,则也可以是标准设防。对于中等液化场地,如果天然地基能满足设计要求(承载力、变形等),标准设防时,是可以不处理的,但重点设防则必须处理。 I%0J=V;o{  
$BOIa  
7l'1  
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-15
Re:岩土勘察报告中是否必须提供抗震设防类别?
请楼主仔细阅读GB50223-2008第1章总则的规定,1.0.3条(强制性条文):抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。1.0.4条:本标准未列出的有特殊要求的建筑工程,其抗震设防分类应按专门规定执行。 {6wy}<ynC+  
以下是个人的一些看法: a S+i`A:a  
基坑,应不低于所建建筑的设防标准。 V##TG0  
边坡,应参考其地震破坏时所影响的建筑而定,如造成了住宅的破坏,则按住宅设防定;如交通运输建筑,则按交通运输建筑的设防定,影响较大时,按高的定。
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线fenggang556

发帖
122
土币
4292
威望
396
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-15
回 高成长泥巴 的帖子
高成长泥巴:请楼主仔细阅读GB50223-2008第1章总则的规定,1.0.3条(强制性条文):抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。1.0.4条:本标准未列出的有特殊要求的建筑工程,其抗震设防分类应按专门规定执行。 {=kW?  
以下是个人的一些看法: *(Us:*$W.  
基坑,应不低于所建建筑的设防标准。 =D?{d{JT  
边坡,应参考 .. (2013-04-15 11:46)  q3Y49d  
3- 4jSN\  
但是这本规范不只是针对勘察吧?设计也用,只是这本规范没有明确说在什么时候提出。
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
没有什么不能改变!

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-15
回 fenggang556 的帖子
QCk(qlN'h9  
fenggang556:但是这本规范不只是针对勘察吧?设计也用,只是这本规范没有明确说在什么时候提出。 (2013-04-15 14:33) yzmwNsu  
/w*;|4~Bf  
主要与建筑的功能用途有关,方案设计定下来就差不多定了 @IwVR  
$5m_)]w4a  
不知道你们出报告是什么要求,我们这里是必须有的,不清楚就问设计。 U?Icyn3q0  
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线lijh_789

发帖
414
土币
541165868
威望
962
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-21
对这块也比较头疼,因为我做的勘察主要是工业厂房,有大型建构筑物也有一般轻型的,对这些建构筑物的重要性也不太了解,真不想提,现在一般是和设计院沟通再提,所以我也想知道不提行不行
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
离线ytcqr

发帖
1484
土币
6774
威望
5866
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-05
最好还是提供,根据《建筑工程抗震设防分类标准2008》提供就可以了。
1条评分土币+1
yzh_81 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-08-03
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站