— 本帖被 宁轲工作室 执行加亮操作(2013-05-29) —
http://news.sohu.com/20130529/n377352959.shtml (G'ddZAJV  
;:1mv  
Ghe=hhZ  
乌鲁木齐600户农牧民安置房房屋下沉墙面开裂 :fUmMta  
_~<TAFBr  
依据方案,乌鲁木齐天山区近600户农牧民的安置房按国家抗震标准建设,实际却直接建在回填土上,也未设地圈梁。建成不久即房屋下沉、墙面开裂、屋顶渗水。房屋门宽只有70厘米,大点的家具就搬不进去。居住区内道路窨井盖内芯由竹篾制作……而安置点远离草场耕地,“征房不征地”给农牧民造成困扰。 "FD~XSRL  
  安置房质量难安心,部分村民搬迁时间一拖再拖 mJqP#Unik  
  “这个房子就是送给我,不要钱,我都不要。”5月22日,乌鲁木齐市乌拉泊村村民苏金石指着将要入住的统一规划建设、基础设施配套齐全的农牧民搬迁安置房直摇头。 wpmtv325  
  据了解,该搬迁安置点于2009年开工建设,2010年10月完工。因搬迁补偿款问题,村民与政府没有达成协议,一直到了2012年年末才陆续有村民搬进安置点。 AIo;\35  
  “我们入住前,这些裂痕还不明显,这才半年,裂缝扩大到了差不多一公分,我们住的真不踏实。”先期入住安置点的村民阿思哈指着自家房子的多处裂缝表达了自己的担心。 -OAH6U9^  
  记者看到,多处住宅外墙脚地面明显凹陷,并有多道裂痕,顺着房主人的指引,屋内前后窗台都出现不同程度的开裂,一直延续到地面。 Fm{y.URo  
  “这个地方最早是采砂的地方,在回填土上盖房子,按照规定要把回填土挖走,而且建房时为抵御地震应设地圈梁,但是这些房子都没有。”村民马生荣说。 L1+cv;t  
  “这房子的门太窄,家具稍微大一点就根本搬不进去。”苏金石说,自己新买了一台冰箱,但是房屋门洞只有70厘米,根本搬不进去。这样的房子怎么就通过了相关单位的验收呢? 3N\X{za  
  据记者了解,这些搬迁安置房由建设单位乌鲁木齐市天山建筑有限责任公司于2010年修建完成。截至目前,因搬迁补偿款问题和以上安全隐患问题,村民与管理部门仍没有达成协议,所以搬迁时间一拖再拖…… IC42O_^  
  安置点远离草场耕地,“征房不征地”造成许多困扰 O;tn5  
  位于乌鲁木齐市南郊17公里处的乌拉泊村,2006年2月划归该市天山区。当时天山区撤乡设街道办,成立了红雁街道办事处,下辖乌拉泊牧场、乌拉泊村、乌拉泊社区等。街道办辖区有2700余户人家、1.2万多人口。因乌拉泊村辖区有离城市最近的地下水溢出带,源自于天山博格达峰和南山的冰雪融水,纯净无污染,年出水量接近乌鲁木齐市城市供水的2/3,从而成为了一级水源地。 Vngi8%YWp  
  然而,由于人类活动的加剧,乌拉泊水源地水质由一类降至三类。为此,2006年初,乌鲁木齐市人大将保护乌拉泊饮用水源的相关议案定为1号议案,实施为期4年的乌拉泊水源地保护工程。其中计划一期投资3.1亿元,完成水源保护区所有农牧民和自治区水利厅工程一处整体搬迁。据2010年4月乌鲁木齐市人大常委会组织视察组对常委会批准的4项政府融资贷款项目进行视察时显示:此次搬迁的农牧民分属乌拉泊村和乌拉泊牧场,初步统计涉及581户1696人,基本涉及乌拉泊地区所有住房。 93,ExgFt  
  让乌拉泊村农牧民关注的搬迁安置房选址,位于乌鲁木齐市南郊天山大道与兰湖路相交的三角地,占地574亩,建设600户,分为8个标段建设。每户安置房占地300平方米,建筑面积163.22平方米。 AS ul  
  5月22日下午,据当时乌拉泊村首批搬迁示范户之一马生荣说,他过去一直生活在南山牧区,在山里放牧。家里原有1000亩草场,紧挨水源地的老房子100多平方米,还有一个700多平方米的院子。2007年11月,告别老屋举家迁到新村。按方案,新的定居点是按国家抗震安居房标准盖的,他搬新房时仅得到4.7万元的补助。其中,2.5万元是政府给的搬迁补助,2.2万元是老房子的院墙、树和厨房的补偿。 s=+G%B'  
  “我们祖祖辈辈以种地和养殖为生,现在把我们的住所搬到5—6公里之外的地方,而把耕地留在原地。这让我们如何种地?怎么放牧牛羊呢?”村民周洪林认为:当时相关部门开展搬迁工作时,采取“征房不征地”手段,给搬迁的农牧民造成生产与生活的分离和脱节。 5$w1[}UUd  
  当地回应 **[p{R]8o  
  天山区委托专业机构勘察鉴定 O%{>Zo_<  
  认为主要责任在承建和地勘方 y3GIR f;>  
  “2013年4月5日,天山区接到乌拉泊村村民反映搬迁安置点有个别空置安置房屋因地面下沉,导致墙体出现裂缝,存在安全隐患后,立即成立了以区长为组长的调查处理小组,安排专业人员对墙体裂缝安置房进行了勘察,发现有5栋空置安置房不同程度出现上述情况。其中以六标段13号安置房最为严重。”天山区建设局工作人员介绍。 PV Q%y  
  为尽快查明事故原因、消除安全隐患,天山区委托乌鲁木齐市建筑建材科学研究院对出现地面下沉、墙体裂缝的安置房进行了检测鉴定。检测鉴定报告认为:该工程墙体裂缝主要原因为地基基础不均匀沉降造成,建议由原设计单位出具处理方案。 dY^~^<{Lj  
  4月10日下午,天山区邀请市质量监督站、市建科院、市建筑设计院、建院监理公司等单位专家研究讨论,初步认定本次工程质量问题主要责任是建筑施工单位对不符合设计要求的地基土质换填不到位,地勘单位在地基验槽时未能发现地基土质真实情况即同意进行基础施工造成。 ?Ci\3)u,P  
  “目前,天山区已责成地勘单位尽快出具地基加固方案,方案经专家审核确定后,天山区将按照加固方案尽快进行加固施工。同时还委托建筑设计院制定房屋主体加固设计,待地基加固完毕后,将立即开始墙体加固施工,尽快妥善消除安全隐患。”天山区建设局工作人员介绍。 b87d'# .  
  截至记者发稿时为止,据乌拉泊村村民反映,在当地村民不断反映情况后,开始有施工人员陆续检查房屋,进行维修。 B7C6Mau  
  天山区建设局已经对责任单位进行追究,并起诉了原地堪单位、施工单位、监理单位。 !Ai;S  
    重点: “4月10日下午,天山区邀请市质量监督站、市建科院、市建筑设计院、建院监理公司等单位专家研究讨论,初步认定本次工程质量问题主要责任是建筑施工单位对不符合设计要求的地基土质换填不到位,地勘单位在地基验槽时未能发现地基土质真实情况即同意进行基础施工造成。” #/6X44 *u  
离线hgmin

发帖
28
土币
1494
威望
12
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-27
谢谢分享
离线510096332

发帖
65
土币
250
威望
16
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-22
学习咯                         。
离线yurfox

发帖
375
土币
3
威望
963
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-21
做勘察时该细化认真对待啊
离线djshoucom

发帖
300
土币
423
威望
32
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-30
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:这个案例中,勘察单位的责任很大。 .aNy)Yu8  
老百姓都知道这个地方是挖土坑回填的,勘察是否查明了?如果勘察阶段没查明,验槽是否发现了? :sJVklK  
如果都查明了,验槽时是否要求处理了?验槽记录是如何表述的?如果勘察说的很清楚,那勘察责任就可以减免了。
所以,不要说被别人当了替罪羊,现在 .. (2013-05-30 17:19)  65g\WB+/  
HogT#BMs  
你说的情况有时候是有的,曾经有过一家外地单位到我们市搞工勘,把回填土当成了自然沉积的粘土,而且严重怀疑他有少打孔,漏孔的现象。因为施工队在他显示是好土的地方,超挖了5米多的淤泥质土。我们本地勘单位都知道那个地方是个填方和挖方并存的地方,我都有当地的原始地形图,根据标高都可以判断填方、挖方、河道。而外地单位来了,一看都是平地,以为很简单,随意减少勘探孔,结果就悲剧了! OJ&~uV>2  
就乌鲁木齐的事情不太清楚他们的具体细节,不好说,如果是地勘单位建议使用表层填土,那他应该负责任。说道这个我有想多一句嘴,有时候勘察报告出来了,甲方一看,就说:能不能不打桩啊?或者说能不能就用填土啊,我不想发钱处理地基,帮我省点钱吧,不会出什么问题的,我这房子简单。这样的事情我是遇到过。但是千万不要答应,因为谁签字谁负责啊,省了钱,没你什么事。出了问题,名声搞臭啊!呵呵
离线djshoucom

发帖
300
土币
423
威望
32
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-30
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:你说的这些情况只能说明当地施工管理已经混乱到失去有效监管的地步。 Xz4T_-X8d  
一般来说,设计院出具设计图,施工单位照图施工,也就是说施工单位开挖基槽时应该按照图纸要求的位置、尺寸、埋深等进行开挖,根据槽底持力层图纸不同,预留一定厚度,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理、 .. (2013-05-30 09:08)  __O@w.  
_=S 4H  
你说的是对的,按规矩是和你说的一样。我是说有时候有些工程监管不到位,我们验槽要小心,别被人坑了!乌鲁木齐的事情只是个引子,和我的评论没有什么太大关系,只是由验槽想到了自己工作中碰到的事情,提醒大家小心谨慎而已!多些交流指导!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-30
这个案例中,勘察单位的责任很大。 ))ArM-02  
老百姓都知道这个地方是挖土坑回填的,勘察是否查明了?如果勘察阶段没查明,验槽是否发现了? :k&R]bc9  
如果都查明了,验槽时是否要求处理了?验槽记录是如何表述的?如果勘察说的很清楚,那勘察责任就可以减免了。 x)GpNkx:  
tr?U/YG  
所以,不要说被别人当了替罪羊,现在很多勘察单位不负责任的提交勘察报告(偷工减料、钻孔深度不够甚至编造钻孔记录),是导致现在勘察市场混乱的很重要原因。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-30
现场验槽,解决问题也是很重要的。

发帖
1215
土币
3499
威望
840
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-30
回 djshoucom 的帖子
djshoucom:个转发这个新闻,并不是来定性这个工程是谁的责任,因为我们不知道具体的细节,只是从这个事情说来来,希望我们这一行的工程师们,做事情要谨慎小心,不要出问题。人认为,搞地勘,除了出报告,现场验槽,解决问题也是很重要的。地勘部门验槽时,建议新手应由老同志或单位骨干带一 .. (2013-05-29 15:19)  (@i2a  
ana?;NvC  
你说的这些情况只能说明当地施工管理已经混乱到失去有效监管的地步。 q?$<{Z"  
一般来说,设计院出具设计图,施工单位照图施工,也就是说施工单位开挖基槽时应该按照图纸要求的位置、尺寸、埋深等进行开挖,根据槽底持力层图纸不同,预留一定厚度,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理、质监站等相关各方进行验槽。如果向您说的基槽开挖不到位或只挖出一角,不能满足验槽条件,怎么验?验槽记录怎么写?原则上来说,基槽不允许超挖,需不需要超挖应该根据验槽时勘察、设计单位出具的验槽记录单上的具体要求。如果施工单位开挖时没有控制好标高造成局部或全部超挖,验槽时应注明现已开挖深度或标高。 D` abVf  
验槽记录是施工单位对槽底持力层进行处理的唯一依据。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-30
勘察单位脱不了干系
得过且过
离线duanqj80

发帖
2553
土币
9838
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-29
验槽的时候一定要注意,里面很多问题!
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-29
先收藏啦,,
努力、努力、再努力!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站