计算出来配筋面积有80000多,不知道怎么修正,急求大师指导。2*2.5的抗滑桩,桩间距6m。桩长20,全埋式,嵌固为6.8米,抗滑桩验算没有问题。中风化千枚岩。
盈科而进
离线dongcy

发帖
3914
土币
8667
威望
21
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-25
悬臂段13.2m,嵌固段最少放10m吧
离线dongcy

发帖
3914
土币
8667
威望
21
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-25
K法  dG)}H _  
    土层序号    土层厚(m)    重度(kN/m3)    内摩擦角(度)  土摩阻力(kPa)    K(MN/m3)   被动土压力调整系数  X4/3vY  
       1        20.000        23.000         38.00         60.00       200.000         1.000  6c*QBzNL  
推力分布类型                矩形  qv8B$}FU  
    桩后剩余下滑力水平分力  1246.072(kN/m)
离线sjt_124318

发帖
127
土币
1094
威望
341
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-11
仔细看,人家地基系数取值为200MPa/m

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-17
K值取的太小了。。 4)d"}j  
离线fhx858

发帖
80
土币
4656
威望
6
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-07-27
K=1,你参数明显就是错了,抗力这么小,怎么可能按照铰接来算。
离线fhx858

发帖
80
土币
4656
威望
6
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2015-07-27
全埋式 不考虑嵌固端以上的作用呢?

发帖
134
土币
105
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-07-26
8万好配 配三排不就完了。 >{=~''d,w  
另外 锚固段可以适当加长。。。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-11
k值是影响位移,和钢筋面积没有多大关系 ihopQb+k^m  
楼主这个好像没有超筋 2w>yW]  
如果必须调,那就把桩间距调小,或者桩径调大 DQ= /Jr~  
下滑力1000多点,按理来说这个桩径完全可以啊
离线lj9508

发帖
25
土币
1567
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
K值太小,应根据地勘报告的值取用
离线553184958

发帖
20
土币
114
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-01
水平向地基系数取值太小
西水
离线psqtz

发帖
338
土币
2202
威望
616
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-18
楼主的水平地基系数取值太小,个人建议可以取值100Mpa/m,具体数值可以相应的手册