[应力应变监测]围护桩桩身内力监测点预埋时如何保护? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线沐流尘
 

发帖
65
土币
2527
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-09
围护桩在打桩时,内力监测点预埋时,导线引到桩顶如何保护,破桩头时经常发现导线被破坏,采集不到数据,求解!
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-10
可在桩头处用金属管穿线进行保护。
离线沐流尘

发帖
65
土币
2527
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-14
回 legend7 的帖子
legend7:可在桩头处用金属管穿线进行保护。 (2013-06-10 20:32) 

有没图片可供参考?现在破除桩头一般都是先用挖机炮头破,然后再人工风镐清理,过程比较暴力,等桩头清理好以后,一般都被破坏的差不多了。。。
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-18
回 沐流尘 的帖子
沐流尘:有没图片可供参考?现在破除桩头一般都是先用挖机炮头破,然后再人工风镐清理,过程比较暴力,等桩头清理好以后,一般都被破坏的差不多了。。。 (2013-06-14 14:58) 

破桩头还不怕,就怕钩机和铲车,直接秒杀。