1、编制依据 5 /vO8s??
2工程概况 5
]wb^5H
2.1 工程概述 5 A{X:p3$eN
2.2 地质及地貌状况 8 -|V1A[
3 施工现场组织机构 11 89hV{^
3.1 项目组织结构 12 !1(*D*31
3.2、项目主要管理人员及职能 12 Wg{ 9X#|
4 施工方案 15 4:wVT;?a
4.1 施工准备 15 c@f?0|66M
4.2 施工平面布置 17 +)$oy]
4.3 主要工序的施工方法 18 b$FK}D5
4.4 施工工艺 20 ISa}Km>Q
5 工期及施工进度计划 25 eLF xGZ Z
5.1 工期规划及要求 25 O?,Grn%'.
5.2 施工进度计划 25 gOb"-;Zw
6 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 26 Ck1{\=t
6.1 质量目标 26 tBUn
KPT
6.2 质量管理组织机构及主要职责 26 1?I_fA}
6.3 质量管理的措施 28 ,i RUR8
6.4 质量保证的技术措施 30 qh9d.Q+n
7 安全管理目标、安全保证体系及技术组织措施 32 lC.Q61 J@
7.1 安全管理目标 32 D*=.;Rq
7.2 安全管理组织机构及主要职责 32 nIZ;N!r=i
7.3 安全管理制度及办法 35 V_\9t8
7.4 安全组织技术措施 37 l(A)G d5>
7.5 文明施工的目标、组织机构和实施方案 39 kB[l6`
8 与相关单位的配合协调 40 ==#mlpi`S[
8.1与业主的配合 40 wF=?EK(;P{
8.2 与监理的配合 40 l6_dVK;s
8.3 与总包方的配合 41 6+UTEw;
4yK{(!&i+
东部新城城博C3-123地块试桩工程 (jmF7XfU
静钻根植桩施工方案 7m$EZTw?
1、编制依据 DbWaF5\yD
东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块桩基工程静钻根植桩施工方案依据以下图纸及文件编制: G22{',#r8
1、《东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块项目桩位平面图》 上海建筑设计研究院有限公司 "f~*4g
2、《东部新城C3-1#、C3-2#、C3-3#地块岩土工程勘察报告 详细勘察》 0ZM#..3sI
浙江省工程勘察院 1S+lHG92I
3、《静钻根植桩基础技术规程》 Q/NZD002-2011 @ /.w%
4、《建筑施工组织设计规范》 GB/T50502-2009 lxsn(- j
5、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》 2001甬DBJ02-12 B@j2^Dr~!
6、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 utu
V'5GD
8、《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 3p1U,B}
9、《地基基础质量验收规范》 GB50202-2002 iV5S[uy72.
10、《桩基施工安全技术规范》 JGJ46-98 N&yr?b'!-*
11、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 {nPiIPH
2工程概况 A('o&H
2.1 工程概述 &>f]
本工程位于浙江省宁波市中山路以南、江澄路以西、百丈路以北、甬新河以东。工程含1#、2#、3#地块, 1#、2#地块地下共26220m2,3#地块地下5325m2。总建筑面积:86360m2。功能为商业和办公。 t
i&!_
建筑物地上高30m。1#、2#地块地上6层(并带1夹层),地下2层;3#地块地上6层(并带1夹层),地下1层。建筑物层高为:地下第2层层高3.8m,地下第1层层高6.7m,地上第1层层高5.5m,地上第2层层高5m,夹层层高2.15m,地上第3~6层层高4m。主要跨度8.4m。 "IHFme@^
静钻根植桩设计采用《静钻根植桩基础设计规程》Q/NZD002-2011的企业标准。静钻根植桩的组合,及桩型选择及承载力要求见下表: +mPVI
编号 桩型 桩长L CzDV^Iv;Q{
(m) 配桩方式 桩身砼强度 数量 !aB~G}'
(根) 桩顶 ]T<tkvcI
标高 WJJmM*>JW
(m) 桩底 WES$B7y
标高 B3|G&Kg
(m) 设计最大抗压荷载 &gF9VY
(KN) 设计最大抗拔荷载 0`/CoP<U
(KN) 理论计算抗压承载力 []jbzVwS2
(KN) 理论计算抗拔承载力 11vAx9
(KN) Te%V+l
GZ-SP1 PHC500(100)AB 39 13+13+13 C80 1 3.5 -50.5 5400 3374 s<+;5, Q|
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 J#gG*(
GZ-SP3 PRHC600(130)Ⅱ 39 13+13+13 C80 1 3.7 -50.3 5800 3458 $0gGRCCG;
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 7,s5Gd-
GZ-SP4 PRHC500(125) Ⅱ 31 11+10+10 C80 1 3.1 -42.9 2500 1310 ]D&U}n
PHDC 650-500(100)AB 15 15 C80 >,ABE2t5
O\SH;y,N
其中,下节桩型号为为PHDC 650-500(100)AB,桩长为L1=15米,上部为PRHC桩及PHC桩,L2=L-L1。见下图 a/</P
|UG
]!]B7|JFJ
静钻根植桩桩身及扩底示意图 uPy5<