地铁车站深基坑,采用桩-内支撑支护,为什么第一道内支撑一般都是混凝土支撑?第一道有钢内支撑的吗?
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-27
原来都是用钢支撑,自从出了很多地连墙踢脚的事故后就把第一道支撑改成钢筋砼支撑了。 inP2y?j  
主要原因还是因为钢支撑层间距太密导致大型挖土机操作空间不够,如果改用小型挖土机,工期又不够,所以施工单位经常超挖然后再架支撑。所以竟然会出现踢脚事故。 C{exvLQ  
钢支撑由于与支护桩(地连墙)的节点抗拉能力不够所以第一道钢支撑经常会掉下来,所以用混凝土撑增加节点的抗拉能力。
2条评分土币+15
caileianywin 土币 +2 - 2015-08-26
北侠 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2013-08-27
离线xinuange

发帖
174
土币
1404
威望
198
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-27
回 evanmarco 的帖子
evanmarco:原来都是用钢支撑,自从出了很多地连墙踢脚的事故后就把第一道支撑改成钢筋砼支撑了。 GR>kxYM%q  
主要原因还是因为钢支撑层间距太密导致大型挖土机操作空间不够,如果改用小型挖土机,工期又不够,所以施工单位经常超挖然后再架支撑。所以竟然会出现踢脚事故。 6z ,nt  
钢支撑由于与支护桩(地连墙) .. (2013-08-27 17:35)  dE ]yb|Ld  
 mPS27z(  
正解,高人。                  
Deeper is purer.
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-27
我是大评委,评分给态度
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56337
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-28
都是经验教训的总结呀
得过且过
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1417
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-28
其实你查一下杭州地铁事故就可以明白了,钢管撑只能抗压不能抗拉,但是很多时候桩墙或地连墙并不是想你想象的那样对支撑只有轴力,在有些时候可能会产生拉力,这样钢支撑的缺点立马显现出来了 p4^&G/'  
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-28
钢支撑由于与支护桩(地连墙) .. (2013-08-27 17:35)  K5!OvqzG  
\03ZE^H  
第一道支撑改为砼支撑不是因为钢支撑间距太密,虽然把第一道撑改成砼支撑,但是下面的钢支撑还是3m间距,3m间距对施工来说空间已经够了。 jss.j~8  
改成砼支撑主要是因为钢支撑只能受压,受拉就会发生掉撑,基坑很容易发生事故,因此大部分城市都要求第一道撑为砼支撑,但是像北京、石家庄第一道支撑采用钢支撑的基坑还是比较多的。

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-30
一出事就是大事,杭州地铁,上海地铁,
生无所息
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-30
回 wzzjkf 的帖子
wzzjkf:第一道支撑改为砼支撑不是因为钢支撑间距太密,虽然把第一道撑改成砼支撑,但是下面的钢支撑还是3m间距,3m间距对施工来说空间已经够了。 k}Q<#   
改成砼支撑主要是因为钢支撑只能受压,受拉就会发生掉撑,基坑很容易发生事故,因此大部分城市都要求第一道撑为砼支撑,但是像北京、石家庄 .. (2013-08-28 15:55)  FOk;=+  
2jC`'8  
我说的是竖向间距太密,净空不够
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
第一道支撑与冠梁形成整体,对整个基坑的稳定和变形控制非常有好处,最关键的还是受拉问题,可以避免因为下面踢脚造成的整体失稳。
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-02
砼支撑相对更加安全 $TXxhd 6  
不卑不亢,谦虚谨慎
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-06
赞同evanmarco的 解释,主要还是围护结构和钢支撑的连接处问题,在某些情况下钢支撑受拉力在借连接处脱开的时候钢支撑有可能掉下去。