回 superbill68 的帖子
superbill68:zhangzz1999:箱基受到的浮力为:水的重度与排水体积乘积:F=γw*V=10*50*40*(11-3)=160000KN;但是此时上覆土采取有效重度,也减少了20000KN啊。就像你在水里背一块石头,你受到的浮力肯定是:你的身体和石头的体积之和*水的重度
楼主还是得搞清分析对象,别弄混淆了,箱体好比你 .. (2013-09-02 21:45) 

分析对象是箱体,它受到的力:浮力、箱体自重、上覆土自重。浮力确定,箱体自重确定,现在就讨论上覆土在水中那部分的自重是否需要减少20000KN??
离线zddyhm

发帖
343
土币
6852
威望
32
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-21
还有桩的重量,要不要考虑,怎么考虑,难理解!